发表人:YICHANGHT 发表时间:2015/7/31 9:01:00  

 

 本栏论题: Modbus、Modbus Plus(MB+)、Modbus TCP/IP区别  [1197]

    ModBUS总线是美国莫迪康(Modicon)公司(后被法国施耐德Schneider公司收购)在世界上首先推出的基于RS485的总线。ModBUS为Modicon’s BUS(即:Modicon 的总线)的缩写。
   
    首先,
   
    MODBUS 物理层是RS232/422/485
   
    MODBUS PLUS 链路层采用的是HDLC
   
    MODBUS TCP/IP 是把MODBUS作为应用层协议,TCP/IP作为下层协议
   
    Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。
   
    此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,如果回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。
   
    当在一Modbus网络上通信时,此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成反馈信息并用Modbus协议发出。在其它网络上,包含了Modbus协议的消息转换为在此网络上使用的帧或包结构。这种转换也扩展了根据具体的网络解决节地址、路由路径及错误检测的方法。
   
   
    MB+网的特点
   
      1.1 MB+网是ModBusPlus网络的简称,它是一种高速现场总线网络,允许计算机、可编程控制器PLC和其他数据源以对等式令牌循环方式进行通信,其电气特性为-485,适用于工业控制领域。MB+网具有高速、对等通信、结构简单、安装费用低等特点;其通信速度为1MBPs,通信介质为双绞线或同轴电缆或光纤。
   
      1.2 MB+网的典型应用主要包括网络控制、数据采集、信号监测、程序上载/下传、编程、远程测试等。1.3 MB+网可有三种配置方式,本地I/O,也叫主站,远程I/O(RIO)称为分站,分布式I/O(DIO);CPU配置在主站,主站最多可以配置14个I/O模块或其他模块;每个CPU可配置的RIO最多31个远程I/O(RIO)对等节点,不带中继器的通信距离为457米,每个RIO可配置成单或双电缆方式。当采用DIO时,每个CPU可配置最多3个分布式网络,每个网上(采用一个中继器)最多可有64个分站,使网络最大扩展到1828米通信距离,每个DIO可配置成单或双电缆方式。
   
    2 MB+网的网络结构
   
    2.1 MB+网上的节点均为对等逻辑关系,通过获得令牌来传递网络信息。网络中的每一个节点均分配有一个惟一的地址,一个节点拥有令牌就可以与所选的目标进行信息传递,或与网络上所有节点交换信息。
   
    2.2 MB+网的网络介质是两根同轴电缆,将各节点链式联接到MB+网上。
   
    Modbus以及Modbus Plus有什么区别?
   
    Modbus是一种通讯结构,广泛应用在智能设备之间进行主-从方式通讯。一个Modbus信息桢包括从机地址、功能码、数据区和数据校验码。正因为 Modbus仅仅定义了通讯结构,所以可以使用RS232、RS422和RS485端口,可以使用光纤、无线等媒质实现通讯。
   
    而 Modbus Plus则是一种典型的令牌环网,完整定义了通讯协议、网络结构、连接电缆(或者光缆)以及安装工具等方面的性能指标。
   
    Modbus+网络中的设备通过‘令牌’的方式实现数据的交换, 严格定义了令牌的传递方式,数据校验以及通讯短口等方面的技术参数。
   
    MODBUS PLUS比MODBUS的性能更好,通讯速率快,从协议开发上来说区别较大,modbus比较简单。

以下是关于《Modbus、Modbus Plus(MB+)、Modbus TCP/IP区别》论题的回复(共1篇)

回复人:wly1984 

 回复时间:2016/10/18 11:03:00

支持(314) | 反对(498)

 

    EM235是模拟量输入输出单元(4入2出),上电都自动分配地址:AIW0\AIW2\AIW4\AIW6\AQW0\AQW2
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳