发表人:匿名 发表时间:2001/12/27 4:54:00  

 

 本栏论题: 在PLC中如何实现位置的记忆功能(断电以后再来电要求能记忆当前的位置)   [14271]

    
   
   
   

以下是关于《在PLC中如何实现位置的记忆功能(断电以后再来电要求能记忆当前的位置) 》论题的回复(共18篇,分2页显示)

 共2页  第1页   末页   下一页   

回复人:蓝翎 

 回复时间:2002/2/13 20:44:00

支持(713) | 反对(827)

 

    回复:关键是解决PLC的掉电记忆问题。。。。

    哈哈,这个问题讨论2年了还在讨论啊,
    给诸位一个建议,条条大路通罗马哦,
    每个人的方法都有自己的 应用背景!
    解决这个问题,首先要解决PLC的记忆问题:
    PLC的掉电记忆途径有多种,
    应用最多的是计数器和掉电记忆寄存器,
    至于定位,要具体问题选择合适的传感器就OK了!
   
   
   

回复人:jiangjun 

 回复时间:2002/2/10 12:13:00

支持(522) | 反对(724)

 

    回复:我告诉你一个简单而且经济的方法!!!

    1、在plc中要编一个自动校正的子程序,每次启动前自动校正当前的位置。
    2、在你行车的轨道上安装一个校正的光电开关或接近开光。
    3、每次启动前,自动寻找这个开关,并且光电编码器计数,找到这个开关后,自动返回原位置,这样plc就可以根据光电编码器的计数确定启动前的当前的位置。
   
    实际我们经常使用的打印机就是这个道理,每次启动前如果打印头没有在初始位置,就自动寻找。
   
   
   

回复人:cg 

 回复时间:2002/2/26 1:38:00

支持(621) | 反对(560)

 

    回复:只有jiangjun说到点子上了,其他都是废话!

    
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 4:54:00

支持(700) | 反对(1583)

 

    回复:选择具有掉电保护功能的数据区存储位置就可以啦

    
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 4:54:00

支持(623) | 反对(581)

 

    回复:你的方案没有自动校正功能,我说要有记忆而且要有校正,这样安全、可靠的,那位能提供?

    
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 4:55:00

支持(618) | 反对(524)

 

    回复:记忆都有了,你自己编程校正呗!自动校正是智能控制器哦

    
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 4:55:00

支持(484) | 反对(613)

 

    回复:校正是指目前的位置与PLC记忆中是否一致,每次断电来电后,这点应该很重要,安全!!!

    
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 4:56:00

支持(668) | 反对(495)

 

    回复:能不能说说你的使用背景?是开关量还是模拟量?

    
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 4:56:00

支持(589) | 反对(476)

 

    回复:用的是高速计数,希望能够来电记忆与比较校正,确切认定位置的准确性

    
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 4:57:00

支持(669) | 反对(644)

 

    回复:高速计数器有记忆的功能,可实时将数据存到有掉电保护的数据区,上电比较即可;还可以在计数器的复位上想办

    高速计数器有记忆的功能,可实时将数据存到有掉电保护的数据区,上电比较即可;还可以在计数器的复位上想办   
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 4:58:00

支持(788) | 反对(462)

 

    回复:谁和掉电保护的数据区比较,我说的就是这一点,比如。..

    比如从1位置走到2位置,PLC是可以记住2的位置,但是掉电后再启动,PLC是记住2的位置了,但如何让PLC和实际位置比较一下,确切是在2的位置,然后再按工艺要求工作。
   
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 4:59:00

支持(534) | 反对(662)

 

    回复:办法是有的......

    计数器是可以设定区域的,如在50-80;60-90;100-200之间分别输出不同的标志如00;01;02; 计数器的实时值已经可以使用内部继电器存储起来.
    上电后,计数器的值还是停电前的值(如果计数器设置成上电复位,计数器的值为零),
    可以使用00;01;02和计数器的当前值标志比较即可以判断两者是否一致. 这样可以吗?
    不了解你的具体工作过程,如果不行再给你其他的建议
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 5:00:00

支持(720) | 反对(622)

 

    回复:你所说的计数器的型号

    
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 5:00:00

支持(494) | 反对(783)

 

    回复:CTC01/CTC02

    
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 5:01:00

支持(617) | 反对(665)

 

    回复:蓝的方案不对,要用光栅尺,但价格很贵,不过也没有必要校正,你的设备没必要吧

    
   
   
   

 共2页  第1页   末页   页次: 1  2      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳