发表人:陈超1982 发表时间:2004/1/29 15:08:00  

 

 本栏论题: PLC请教  [1953]

    大家新年好:
    我现在用的是三菱FX2N的PLC,如何把C0计数器中的设定值和当前值MOV到D0,D1啊?用什么指令比较方便?
    谢谢!

以下是关于《PLC请教》论题的回复(共2篇)

回复人:QLIN 

 回复时间:2004/2/27 15:08:00

支持(386) | 反对(343)

 

    回复:如果有条件,可自己编程试

    如果不用D0间接指定C0的设定值,而要将C0设定值送到D0,则可以:一是在程序设计时直接把C0的设定值送到D0;二是可在计数值到、C0动作时,将C0的值送D0(见下面的示意程序),若要在主功能程序执行以前得到C0的设定值,则可在初始化程序时使C0计满数,然后再复位。总之,实际中要视具体情况而定。
    示意程序语句表如下:
    0 LD X10
    1 RST C0
    3 LD C0
    4 MOV C0 D0
    9 LD M8013 ;M8013为秒信号
    10 OUT C0 K200
    13 LD M8000
    14 MOV C0 D1 ;C0当前值
    19 END
   

回复人:NFSS 

 回复时间:2004/1/31 23:18:00

支持(424) | 反对(487)

 

    回复:同行新手to陈超

    试试看:
    LD M8002
    MOV Kxx(设定值) D0
    LD X000
    OUT C0 D0
    LD C0
    INC D10
    MUL D0 D0 D1(当前值)
   
   
   