1.面板上POWER灯不亮?
主机、I/O扩展机座、I/O扩展模块、特殊模块之正面均有一个 "POWER"之LED指示灯,当主机通上电源时,LED之绿色灯亮。若主机 通上电源后,此指示灯不亮,此时,请将"24+"端子之配线拔出,若指示灯正常亮起,表示FX2之DC负载过大,此种情況下,请不要使用 FX2 "24+"端子之DC电源,请另行准备DC24V电源供电器。
若将"24+"端子之配线拔出后,指示灯仍然不亮,有可能PLC內部保险丝已经烧断,
2.POWER灯呈闪烁状态?
假若POWER灯呈闪烁状态,很有可能是"24+"端子与"COM"端子短路,请將"24+"端子之配线拔出,若是指示灯恢复正常,那请检查你的线路。若指示灯依然闪烁,那很可能PLC內的POWER板己经故障
3."BATT?V"LED灯亮
当这个红色LED灯亮时,表PLC內的锂电池寿命己经快結束了(約剩 一個月),此时请尽快更换新的锂电池,以免PLC內的程式(當使用RAM時) 自動消失。
假若更换新的锂电池之后,此LED燈仍然亮著,那很可 能此部PLC的CPU 板己經故障,請您將該部PLC送回我們各地營業所, 我們會儘快為您處理。
4."PROG?E"LED燈閃爍
一般來說,當此紅色LED燈閃時,大部份是程式回路不合理的情況 較多,另一原因亦有可能是參數設定出錯,或者是外來之雜訊干擾導致 程式內容產生變化。若您是使用掌上型書寫器(FX-20P-E)建議您檢查 D8004,再依D8004的內容檢查D8060~D8069,從D8060~D8069中可得 到一個數據,此為偵錯號碼。欲知偵錯號碼內容,請參閱"三菱可程式 控制器使用範例大全"P179~P181頁。
5."CPU?E"LED燈亮
當"CPU?E"LED燈亮時,有可能是以下幾種原因所造成:
1.PLC內部有導電性的粉塵侵入
2.PLC的掃瞄時超過100ms以上 (檢查D8012即可知道最長執行時間)
3.通電中,將RAM/EPROM/EEPROM記憶卡匣拔下。
4.PLC附近有雜訊干擾
若排除上述的問題,而"CPU?E"LED燈仍然 亮著的話,此部PLC可能真的 故障了,建議您將它送回來給我們,讓我們 來幫您找出它的病因。
|