发表新论题
(1)如果在安装点的预期短路电流小于断路器的额定分断能力,可采用熔断器作后备保护,因熔断器的额定短路分析能力较强。如图1所示,后备熔断器的特性1与断路器的特性2相交。线路短路时,熔断器的分断时间比断路器短,可确保断路器的安全。特性上的交接点,可选择在断路器的额定短路的分断能力的80%处。 (2)熔断器应装在断路器的电源侧,以保证使用安全。
以下是关于《断路器与熔断器的配合原则》论题的回复(共1篇)
回复时间:2009/6/5 11:06:00
支持(211) | 反对(310)
good