发表人:shidi78 发表时间:2009/1/24 19:45:00  

 

 本栏论题: S7-200自由口与LG IG5变频器通信  [2939]

    众所周知S7200的串行口,可以通过SMB30(SMB130)来设置自由口通信模式,现在我用PORT0口来与LG IG5系列变频器进行通信,来控制IG5变频器的起动和停止。
    硬件:一台S7200 的PLC ,一台IG5变频器,一个DB9针连接器,RV导线若干
    S7200的串口3脚接IG5的+S端子
    S7200的串口8脚接IG5的S端子
   
   
    PLC 程式如下:
   
    Network 1
    // 将端口0设置为 9600,8,N,1 自由口方式
    //
    LD SM0.1
    MOVB 16#09, SMB30
    MOVB 16#B0, SMB87
    MOVB 16#04, SMB89
    MOVW +5, SMW92
    MOVB 16, SMB94
   
   
   
    Network 2
    LD SM0.1
    RCV VB100, 0
    Network 3
    // SM87.7置0,禁止在端口0接收信息
    // 执行RCV指令,停止端口0的接收。
    // 发送运行指令到LG IG5变频器
    //
    LD I0.0
    EU
    R SM87.7, 1
    RCV VB100, 0
    XMT VB0, 0
    Network 4
    // SM87.7置0,禁止在端口0接收信息
    // 执行RCV指令,停止端口0的接收。
    // 发送停止指令到LG IG5变频器
    //
    LD I0.1
    EU
    R SM87.7, 1
    RCV VB100, 0
    XMT VB200, 0
    Network 5
    // 运行命令05303157303030363130303032373104
    LD SM0.0
    MOVB 16, VB0
    MOVB 16#05, VB1
    MOVB 16#30, VB2
    MOVB 16#31, VB3
    MOVB 16#57, VB4
    MOVB 16#30, VB5
    MOVB 16#30, VB6
    MOVB 16#30, VB7
   
   
    Network 6
    LD SM0.0
    MOVB 16#36, VB8
    MOVB 16#31, VB9
    MOVB 16#30, VB10
    MOVB 16#30, VB11
    MOVB 16#30, VB12
    MOVB 16#32, VB13
    MOVB 16#37, VB14
    MOVB 16#31, VB15
    MOVB 16#04, VB16
    Network 7
    // 停止命令05303157303030363130303030364604
    LD SM0.0
    MOVB 16, VB200
    MOVB 16#05, VB201
    MOVB 16#30, VB202
    MOVB 16#31, VB203
    MOVB 16#57, VB204
    MOVB 16#30, VB205
    MOVB 16#30, VB206
    MOVB 16#30, VB207
   
    Network 8
    LD SM0.0
    MOVB 16#36, VB208
    MOVB 16#31, VB209
    MOVB 16#30, VB210
    MOVB 16#30, VB211
    MOVB 16#30, VB212
    MOVB 16#30, VB213
    MOVB 16#36, VB214
    MOVB 16#46, VB215
    MOVB 16#04, VB216
    现在将IG5变频器的设置和LG专用协议介绍如下(请参考LG变频器用户手册):
    1. 将运行组DRIVE MODE 设为3
    2. 将运行组FREP MODE 设为5
    3. I/O46 站号设为1
    4. I/O47 设为3
    5. I/O50 设为 0
    运行命令05303157303030363130303032373104解释:
    05头码
    3031表示01变频器站地址
    57 写入命令
    30303036写入的地址0006
    31写入的地址数1个地址
    30303032写入的数据为2,此处为初接者难理解
    3731SUM校验
    04尾码
    停止命令05303157303030363130303030364604读者自行理解。向大家推一个串口调试工具。
   

以下是关于《S7-200自由口与LG IG5变频器通信》论题的回复(共2篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/18 14:43:00

支持(346) | 反对(319)

 

    中国行业网站TOP100强,易展过五周岁生日了!特拿出50万回馈客户,快来领取吧,详情:http://www.18show.cn/5/?m=189

回复人:jijiwai789 

 回复时间:2009/9/18 14:57:00

支持(300) | 反对(326)

 

    谢谢了~~ 我看过了很强啊 串口调试工具给我发一个1029304625@qq.com

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳