发表人:uyjty |
发表时间:2008/10/11 21:06:00 |
|
|
| 本栏论题: |
STEP7 V5.4中如何EM277模块GSD通信文件 [10989] |
STEP7 V5.4中如何EM277模块GSD通信文件 |
|
以下是关于《STEP7 V5.4中如何EM277模块GSD通信文件》论题的回复(共3篇) |
|
三凌机电科技有限公司
我公司生产三凌国产PLC,文本显示器特价。。。。。。。
特价国产单板PLC:SL1S32MR-B(16/16)
CL1S30MR-B(16/14全兼容三菱指令)
CL1N40MR-B(24/16全兼容三菱指令)
优惠国产PLC:FX1S软件全兼容日本三菱。
FX1S20 MR/MT-001
FX1S30 MR/MT-001
使用方便,安装简单。质量保证,价格合理。
联系人:陈 平 135 3416 9009
电话:0755-29787061
在线q: 403598174
|
|
|
S7-300与S7-200通过EM277进行PROFIBUS DP通讯,需要在STEP7中进行S7-300站组态,在S7-200系统中不需要对通讯进行组态和编程,只需要将要进行通讯的数据整理存放在V 存储区与S7-300组态EM277从站时的硬件I/O地址相对应就可以了。
插入一个S7-300的站:

选中STEP7的硬件组态窗口中的菜单 Option Install new GSD,导入SIEM089D.GSD文件,安装EM277从站配置文件,如下图:

在SIMATIC文件夹中有EM277的GSD文件:

导入GSD文件后,在右侧的设备选择列表中找到EM277从站,PROFIBUS DPAdditional Field DevicesPLCSIMATICEM277,并且根据您的通讯字节数,选择一种通讯方式,本例中选择了8字节入/8字节出的方式,如下图:

根据EM277上的拨位开关设定以上EM277从站的站地址,如下图:


组态完系统的硬件配置后,将硬件信息下载到S7-300的PLC当中:

S7-300的硬件下载完成后,将EM277的拨位开关拨到与以上硬件组态的设定值一致,在S7-200中编写程序将进行交换的数据存放在VB0-VB15,对应S7-300的PQB0-PQB7和PIB0-PIB7,打开STEP7中的变量表和STEP7 MicroWin32的状态表进行监控,它们的数据交换结果如下图:


注意:VB0-VB7是S7-300写到S7-200的数据,VB8-VB15是S7-300从S7-200读取的值。EM277上拨位开关的位置一定要和S7-300中组态的地址值一致。
|
|
|