注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·开关合闸失灵的原因
·请问有无以下动作方式的时间继电器
·一个简单的都不好意思问的问题:用压线钳作大电缆的电缆头,是先灌锡,还是先压后灌锡
·电缆线径、截面积、重量估算公式(版主应该加精)
·变压器的故障分析及处理
·请教:电缆桥架是热镀锌还是热浸镀锌,有点不明白
·多套plc,如何让其中的输出点输出在时间上保持同步
·请教:比例电磁阀和比例调节阀之间区别
更多..
黑客帝国工控博客
技术主管
·玻璃的缺陷和产生的原因
·有机车间低压电气设计(防爆)
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·根据绝缘电阻及吸收比的测量结果,如何判断其绝缘状况?
·关于隔离开关的发展趋势
·电工题测试,师傅能做,指教一下吓米
·交流电机有几种调速方式,求教
·漏电保护器的作用
·PCB基础知识—PCB的种类
·工业用插座的选择和使用
·封闭式母线槽的应用技术探讨
·光敏二极管的结构和原理
·制作接地体的基本要求
求职:现场调试(中专、技术员)
求职:电气维护(大学专科、助理工程师)
求职:电气维护(大学专科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
我单位一台美国进口的设备出现故障,刚开始工作时一切正常,但随着连续工作时间的增加,故障出现了。电路图见附件,设备设定的工作电流(即变压器次级电流)为1200A,出现故障时变压器T的初级电流为50几安,次级电流为700A,设备电源开关CB1几秒后保护跳闸;如果重新合上电源开关CB1,且接通手动维修开关CB2,此时变压器T初级电流为32A,次级电流为1400A。请问,造成这种故障的原因在哪里?望高手赐教。 说明:“电流控制板”输出的控制电压为脉冲信号。http://www.chinakong.com/forum/down.asp?id=8001
以下是关于《求助高手:你能解决这个简单的问题吗?》论题的回复(共1篇)
回复时间:2008/10/11 11:49:00
支持(386) | 反对(528)
补充说明:网址链接为电路图,CAD2008创建,下载后当双击文件不能打开时,可先打开CAD,再打开文件。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
避雷器和浪涌抑制器
宽电压输入隔离稳压或
户外高压熔断器
智能带继电器控制输出
NZMB1/B2经济
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳