发表人:guduhuashi 发表时间:2008/7/13 20:09:00  

 

 本栏论题: PLC高手请来看~~  [1300]

    求助呀 帮帮我 用计数器指令设计一个程序
   
    要求Y1在X1接通100次后接通,Y1工作100小时后断开,再次按下X1 重新开始计数
   
   
    谢谢了啊 请高手帮帮我~~~~~
   
   
   

以下是关于《PLC高手请来看~~》论题的回复(共5篇)

回复人:szhoubin 

 回复时间:2008/7/14 22:38:00

支持(278) | 反对(364)

 

    LD X1
    OUT C0 K100
    LD C0
    ANI T0
    OUT Y1
    OUT T0 K36000
    LD Y1
    RST C0
    END

回复人:黄天花板 

 回复时间:2008/7/15 9:11:00

支持(763) | 反对(369)

 

    LD X1
    OUT C0 K100
    LD C0
    ANI T0
    OUT Y1
    OUT T0 K360000
    LD Y1
    RST C0
    END

回复人:wyy2003 

 回复时间:2008/7/15 18:07:00

支持(400) | 反对(545)

 

    这里有几点疑问,Y1复位C0,那么Y1实际不能执行100小时
    故如果如上所做程序应该改为LD T0而不是LD Y1.
    LD X1
    OUT C0 K100
    LD C0
    ANI T0
    OUT Y1
    OUT T0 K360000
    LD T0
    RST C0
    END

回复人:niningtt 

 回复时间:2010/7/22 10:44:00

支持(252) | 反对(331)

 

    这么意识就是说你的PLC腰一直上点而且要运行状态了?没试着可以中场休息啊?

回复人:后来是我 

 回复时间:2012/1/13 15:48:00

支持(319) | 反对(270)

 

    学习一下
   