请教:A/D,D/A转换,旋转编码器的应用程序实例? [9923] |
我现在有个项目关于这方面的信号的处理:
1.有一压力传感器:测量范围:0-300BAR,输出4-20MA,怎样编程对其进行压力的测量?其计算公式是什么?
2.有一温度传感器:测量范围:0-300度,输出:0-10V,怎样编程对其进行温度的测量?其计算公式是什么?
3.还有一旋转编码器:怎样对计算出的脉冲进行位移的转换?计算公式是什么?
希望能得到大家的帮助!
|
|
以下是关于《请教:A/D,D/A转换,旋转编码器的应用程序实例?》论题的回复(共10篇) |
回复:型号是:S7-400
S7-200/300的也能否给我一些?谢谢!
|
|
回复: 脉冲当量是什么?
怎么计算?是否等于每转位移/每转脉冲数?
|
|
回复:脉冲当量好像是这个意思
举个例子,旋转编码器旋转一周的周长是A,同时它旋转一周的脉冲数是B(一般是1500,1024),那么脉冲当量就是A除以B.
|
|
这和模/数转换装置的精度有关系。
比如11位的模块,2的11次方,那就是说满量程20毫安对应了2048,4毫安对应了0,依次按比例折算。采样1024,就可以知道压力为300/2=150Bar.
|
|