发表人:lqhgg 发表时间:2008/7/4 13:02:00  

 

 本栏论题: 请问电流变送器输出端开路时要短接吗  [3181]

    现模拟模块坏了,要取下,但接上上面的电流信号线在拆开后要短接吗

以下是关于《请问电流变送器输出端开路时要短接吗》论题的回复(共3篇)

回复人:XTML 

 回复时间:2008/7/4 23:13:00

支持(353) | 反对(519)

 

    我的经验是:1、将设备停运,此时电流变送器一次侧已无电流(0-5A),可更换受损部件;2、如设备不允许停运,则电流变送器一次侧必须先短接后才可更换受损部件。二次侧(4-20mA)不需短接。

回复人:xiezong 

 回复时间:2008/7/5 12:34:00

支持(464) | 反对(559)

 

    同意“XTML”的说法,但要补充一点:设备不允许停机时,变送器二次侧如果用DCS系统或跟其他设备有软连锁,请查明连锁报警或停机的软件参数设置,可做假信号或修改参数,以免造成停机
   

回复人:yattya 

 回复时间:2011/4/27 10:20:00

支持(384) | 反对(371)

 

    学到了