发表人:blidong98 发表时间:2008/6/2 10:14:00  

 

 本栏论题: PLC的软件互锁不行呀,还是要烧接触器!!  [1675]

    电机正反转,接触器互锁,采用PLC控制,用软件互锁两个接触器,禁止同时闭合,不行呀!

以下是关于《PLC的软件互锁不行呀,还是要烧接触器!!》论题的回复(共3篇)

回复人:leihonghui 

 回复时间:2008/6/2 14:16:00

支持(374) | 反对(437)

 

    你编程时用软元件互锁了,外部还要机械互锁才安全。这谁都知道。软元件毕竟是一种程序。

回复人:cvlsam 

 回复时间:2008/6/2 15:29:00

支持(398) | 反对(461)

 

    因为接触器是机械动作,存在动作延时,因此会发生如楼主这种情况。

回复人:yulei_1 

 回复时间:2008/6/3 16:38:00

支持(309) | 反对(442)

 

    楼上说的有道理,应该具体场合,具体应用的,不过PLC的出错概率是很低的