防止水及空气进入变压器
复电变压器在运输和存放时,必须密封良好。充气运输的复电变压器运到现场后,在安装前应装设压力表,密切监视气体压力。压力过低时要补干燥气体。现场放置时间超过6个月的复电变压器应注油保存,并装上油枕和胶囊,严防进水受潮。注油前,必须测定密封气体的压力,检查密封状况,必要时应测露点。为防止变压器在安装和运行中进水受潮,套管顶部将军帽、储油柜顶部、套管升高座及其连管等处必须良好密封。必要时应进行检漏试验。如已发现绝缘受潮,应及时采取相应措施。
对于延伸式结构的冷却器,冷却器与箱体之间
采用金属波纹管连接。
新建或扩建工程的复电变压器一般不采用水冷却方式,如因特殊场合必须采用水冷却方式,则应采用双层铜管冷却系统。对于在役的水冷却变压器,其水冷却器和潜油泵在安装前应逐台按照制造厂的安装使用说明进行检漏试验,必要时解体检查。运行中的水冷器必须保证油压大于水压。应打开潜油泵进油阀门,用出油阀调节油流量。运行中要定期监视压差继电器和压力表的指示。每台水冷却器都应装有放水阀门,并检查水中有无油花。在冬季应防止未运行冷却器冻裂。结合大、小修对冷却器的油管进行检漏。 |
|
以下是关于《预防110-500kV变压器(电抗器)事故措施》论题的回复(共3篇) |
杭州双翌自动化科技有限公司
宋永辉 (YongHui Song) Maketing Manager
TEL: 0571-28350143 FAX: 0571-88315242
Add: 杭州市西湖区文三路249号联强大厦A座421室
Web:www.shuangyi-tech.com
Mobile: (+86) 135-8847-3224
欢迎来电咨询
|
|
