发表人:苍天呀 发表时间:2007/8/23 10:12:00  

 

 本栏论题: 苍天呀!我们的Profibus-DP网怎么老是断呀!  [14494]

    1、5个300主站。cpu 315- 2dp
    2、每个主站各下挂3到4个触摸屏或200从站。
    3、研华工控机610H,配置cp5611,wincc组态
    4、Profibus-dp网络配置。
   
    工作运行一年了,一直没有问题,最近老是莫名其妙的网络中断,300 BF等亮。停电后再开机就没有问题了。
   
    大虾们,帮帮忙。我的腿快跑断了。

以下是关于《苍天呀!我们的Profibus-DP网怎么老是断呀!》论题的回复(共9篇)

回复人:大海 

 回复时间:2007/8/23 17:36:00

支持(868) | 反对(902)

 

    老问题,接地不好

回复人:武汉 农夫山泉 

 回复时间:2008/12/13 11:40:00

支持(658) | 反对(877)

 

    WinCC里面有个 channal diagnose
    你可以查看是哪个通道除了问题,也有可能是从站电压不够造成的

回复人:zhantiji 

 回复时间:2009/7/20 10:08:00

支持(649) | 反对(625)

 

    profibus总线常见故障
   
    总线故障主要是由以下原因引起的:
    1、网络接头不好使
    2、线路有破损
    3、中间网络接头开关位置不对
    4、电源干扰
    5、接头处进线出线搞反
    6、某一通讯模块损坏
    常见故障处理
    网络故障比一般的电气故障较难解决,因此引起的停机时间较长。虽然它发生的频率较少,但是正因为这样,使设备人员忽略了对它的重视,也因此缺乏处理次类故障的经验。一旦出现故障,常常摸不到头绪,延误开机时间。
    用双绞线连接的电气网络结构较为简单,一般采用线形结构,用电缆把IM308-C直接与ET2OO连接,一旦发生通讯故障,IM308-C的BF红灯会亮或闪。这时第一步应查看S5程序中的诊断信息,是哪几个站点出现了问题,然后根据图纸找出这些站点的现场位置,看这些ET200的故障灯有没有亮,是一块亮还是好几块一起亮。如果只有一块亮,那么可以断定这块板子有问题,应及时更换;如果好几块一起亮,应查图纸找出最前面的一块,逐一检查更换,直到故障灯全部暗。如果,在结束了这步工作,故障仍未排除,那么就要考虑网络的结构设置等问题了。前面已经说过,PROFIBUS的网络配置是由COM PROFIBUS这个软件完成的。必须确认没有人改过网络的配置,或者IM308-C的闪存卡MEMORY CAR坏了,造成网络不通,然后做出相应的对策,烧卡或是重新配置。
    光纤网络的故障比较复杂。如果IM308-C的BF灯亮,那么尽快查出连接到这块板子的OLM的各通道的灯是否有变化。我们用的OLM有四个通道,第一是连接到IM308-C上的,如果这个灯变红,那么说明这路通道有问题,就要查是否双绞线或者连接器有故障。第二通道一般不用。第三,第四通道是通过光缆实现OLM之间的连接。三、四通道的灯变红是说明这个通道的通讯出现问题,那么需要用专门的工具检测光缆是否断裂或者衰减过多,或者光缆的接头松动引起信号中断或是闪动。因为冗余的结构注定了两个OLM之间的通讯有问题不会影响整个网络。所以,起码有两对OLM之间的光缆有问题才会引起网络的通讯故障。当然不排除OLM本身坏掉。通常,要查出是哪几个段出现问题是比较花时间的,因为一个网络可以有很多个OLM,查起来相当烦琐,需要极大的耐心和相互的协调配合。如果ET200坏,可参照电气网络的排故步骤。
    本模块是PROFIBUS-DP现场总线协议与RS485(ASCII)协议之间相互转换的桥。可以实现PROFIBUS-DP数据与RS485数据之间相互转换。字节数据是以8位ASCII码方式编码,由ASCII码字符串组成的报文构成用户的自定义协议。本说明书为RS485-Profibus协议转换模块(版本V2.2)的使用说明。
    一、模块设置:
    1、RS485通信波特率设置:
    在组态软件里,通过选择设备参数(device-specific parameter)设置RS485通信波特率,可设定为:1.2Kbps、2.4Kbps、4.8Kbps、9.6Kbps、19.2Kbps。缺省为:4.8Kbps。此处设定的通信波特率与RS485设备设定的必须一致。
   
   
   
    2、RS485通信字符格式设置:
      在组态软件里,通过选择设备参数(device-specific parameter)设置通信字符格式,可设定为:
    ⑴、 一个起始位、八个数据位,一个停止位。
    ⑵、 一个起始位、八个数据位,一个奇效验位、一个停止位。
    ⑶、 一个起始位、八个数据位,一个偶效验位、一个停止位。
    缺省为:一个起始位、八个数据位,一个停止位。
    此处设定的字符格式与RS485设备设定的必须一致。
   
    组态软件中RS485通信字符格式设置
   
    3、用户诊断功能的选择:
    本模块可提供三项用户事件诊断,在组态软件里,通过选择设备参数(device-specific parameter)选择是否激活用户诊断。选择(NOEXTERNAL DIAG)不激活(即出现用户事件诊断不向主站报警),选择(EXTERNAL DIAG)激活(即出现用户事件诊断向主站报警),用户事件诊断定义:
        UNIT_DIAG_BIT(0)=“BAUD ERROR“,即波特率选择错误
    UNIT_DIAG_BIT(1)=“BAS_BAS_BAS_BAS_BAS_BAS_BAS_Parity ERROR“,即字符格式选择错误
    UNIT_DIAG_BIT(2)=“TONGXUN ERROR“,即本模块与用户设备通信故障
         一旦激活了诊断,在S7程序块中就必须组态定义OB82,OB85,OB86,OB87和OB122等组织块。否则诊断中断产生时,OB块不存在会导致CPU停机。模块产生通讯诊断报错后,如通讯错误消逝,通讯自动恢复。
   
       缺省为不激活诊断
   
    组态软件中用户诊断功能的设置
   
   
    4、PROFIBUS站地址设置:
   
    轻轻在模块高度方向挤压侧盖,可将模块侧面的侧盖打开。此时可见设置PROFIBUS地址的拨码DIP开关。拨码开关的第一位至第七位为站地址设置位,OFF=1,ON=0。站号为二进制编码,第1位为低位,第8位为高位,可在00000000到01111110间选择(十进制0-126),第8位固定为0,模块出厂默认地址为7。DIP开关编码地址解析如下所示。
    BIT位  8  7  6  5  4  3  2  1
    开关位 on  on  on on  on  off  off  off
    BAS_BAS_BAS_BAS_BAS_BAS_BAS_Address=0×27+0×26+0×25+0×24+0×23+1×22+1×21+1×20=7
   
       拨码DIP开关的改变必须给模块重新上电才能生

回复人:guojianqun 

 回复时间:2009/9/21 17:32:00

支持(728) | 反对(625)

 

    深圳讯记科技有限公司自主研发生产的profibus dp数据光端机在功能上完全可以替代西门子的 OLm
    Ci-pf110 pofibus光端机/ 2M(500K,1M,5M,10M可选),DB9/工业端子,SC1310nm单模单光,点对点,DIN35导轨,DC10-30V /
    支持协议:Profibus-DP
    Ci-pf120 profibus光端机/ 2M(500K,1M,5M,10M可选),DB9/工业端子,SC1310nm单模双光,链型支持,DIN35导轨,DC10-30V /
    支持协议:Profibus-DP.
    公司名称“深圳讯记科技有限公司
    联系人”郭建群 13424258101
    常用邮箱:guojq@comark.cn(如果对产品感兴趣可以随时发我邮件,我会及时的把详细的资料发给)

回复人:heavisideh 

 回复时间:2011/1/13 9:21:00

支持(616) | 反对(673)

 

    学习了

回复人:lwenl1983 

 回复时间:2012/10/15 14:25:00

支持(601) | 反对(517)

 

    很详细

回复人:lwenl1983 

 回复时间:2012/10/15 14:25:00

支持(971) | 反对(587)

 

    学习到新的知识了
   

回复人:li337000 

 回复时间:2014/9/4 16:47:00

支持(486) | 反对(613)

 

    了解了解

回复人:shmilyly1985 

 回复时间:2015/12/14 9:49:00

支持(475) | 反对(839)

 

    学习了~

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳