 本栏论题: 漏电断路器的常见故障  [591]

    投入跳闸
      1)三相电源线,包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器,改正接线即可。
      2)安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接,将两种电路分开即可。
      3)线路中存在一火一地负荷,消除这样的负荷即可。
      4)穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象,应消除重复接地。
      5)漏电断路器本身有故障,应更换。
      误动作
      1)过电压引起。如当线路中发生操作过电压时可使得断路器动作,这时可以选用延时或冲击电压不动作型漏电断路器,也可以在触头之间安装阻容吸收电路抑制过电压,也可在线路中投人过电压吸收装置。
    2)电磁干扰。如附近有磁性设备或大功率电气设备开停,应调整漏电断路器的安装位置,远离这样的电气元件。
    由于篇幅限制,如需详细了解漏电断路器的常见故障,请关注艾驰商城官网知识库。