小弟本不会PLC,但迫于金钱的诱惑接了一个工程,现在遇到问题请教各位高人:
ORMON CPM1A 30CDR -A
1、输出端控制线路和信号灯输出线路使用不同的COM是否可以?
2、COM端接在+24VDC,另一端接在输出上,也就是把PLC当作一个开关来使用,是否会影响设备的寿命。
3、如何在内存中保持一个输入节点的状态,并同时控制两个信号灯。
4、如何实现定时顺序控制。
小弟作完此项目就不再接PLC工程了,将市场让给各位分享。希望各位大虾成全。 |
|
以下是关于《作完这个项目我就金盆洗手》论题的回复(共6篇) |
|
回复:作完这个项目我就金盆洗手
1、可以共用一个com端。但必须是out口对应的com端,否则要串接com端。
2、PLC最早就是用来做开关量控制的。但是你的接法有误。
3、可以LD X0,OR Y?, OUT y? 进行保持。
或者用ld set (很简单)
4、用定时器T或技术器C控制。内部控制器作为输入即可。
|
|
|
回复:作完这个项目我就金盆洗手
建议买1本‘可编程控制器原理及应用’人民邮电出版,30/本。
第2个问题千万不要试!一发输出命令马上烧东西!
|
|
|
回复:作完这个项目我就金盆洗手
请谈谈你对PLC的认识和看法,好吗?
|
|
|
哇塞!第一个项目还没拿下就准备金盆洗手,打酱油的吗??!!奉告一句:只有春耕才有秋收。
|
|
|