发表人:biermann 发表时间:2003/9/16 11:07:00  

 

 本栏论题: 西门子的3TF系列接触器能用于直流电动机负载吗  [2166]

    我需要使用一种直流接触器。
    负载为直流电动机,其额定电压为56V,额定电流为32A,控制电压直流。
    请问诸位老大,能使用西门子的3TF45接触器或是施耐德的LP1D-32接触器吗?
    有人建议我用固态继电器,大家觉得用那种合适?
    谢谢了。
    我第一次接触接触器,孤陋寡闻,请大家包涵。
   

以下是关于《西门子的3TF系列接触器能用于直流电动机负载吗》论题的回复(共4篇)

回复人:biermann 

 回复时间:2003/9/16 19:46:00

支持(470) | 反对(285)

 

    回复:绝对不行吗???

    可是我查到西门子3TC系列的直流接触器要600多欧元一个,太贵了。
    我选择功率大一些的型号也不行吗?
    听技术支持的人讲可以用,但是不推荐,实在不行可以将2级联起来,负载能力就上去了。

回复人:jemi 

 回复时间:2003/9/16 22:03:00

支持(380) | 反对(333)

 

    回复:Re

    如果实在要交流接触器代用,要考虑放5倍的电流余量才可靠。

回复人:jemi 

 回复时间:2003/9/16 12:46:00

支持(297) | 反对(548)

 

    回复:不可以

    

回复人:tgpgy 

 回复时间:2009/7/16 14:58:00

支持(714) | 反对(291)

 

    不可以,因为交流灭弧方式是通过隔栅,分割电弧后,在电流过零后,断开;而直流必须通过静态磁场对电流进行吹弧,二者有着截然不同,不可混用;