发表人:dragonlyl 发表时间:2004/4/28 14:43:00  

 

 本栏论题: 如何实现对S7_200的远程监控  [2173]

    由传感器采集模拟信号后传输到仪表,再由仪表将模拟信号转换成数字量输出,并提供开关量给PLC(西门子S7-200 CPU226),由PLC进行对加热器电源通断的控制和报警信号的输出。
    工作环境:石化企业泵房,强电干扰、噪声干扰
    传输距离:500米
    具体要求:将温度、压力、液位、浓度等传感器采集的信号传输到监控室进行监控。

以下是关于《如何实现对S7_200的远程监控》论题的回复(共4篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/24 19:59:00

支持(451) | 反对(345)

 

    易展仪表展览网成立五周年活动拉开序幕,50万回馈,官方网址:http://www.18show.cn/5/?m=189

回复人:xchuanqi1 

 回复时间:2009/10/26 14:37:00

支持(522) | 反对(380)

 

    楼主所提的问题是2个问题了

回复人:xchuanqi1 

 回复时间:2009/10/26 14:39:00

支持(501) | 反对(658)

 

    由PLC进行对加热器电源通断的控制和报警信号的输出-这个问题,是PLC的开关量输入的问题,需安装DI卡件就能满足楼主的要求

回复人:xchuanqi1 

 回复时间:2009/10/26 14:43:00

支持(645) | 反对(667)

 

    将温度、压力、液位、浓度等传感器采集的信号传输到监控室进行监控-要实现以上的功能,温度必须进AI卡件之前,需装一个将温度信号转换成模拟信号的温度隔离变送器,其他的用相应的2线制传感器就可以了,外部提供24V电源,4-20mA进AI卡件就行了,相应的通道需设置好了