发表人:xhtwtpdc |
发表时间:2002/9/16 18:14:00 |
|
|
| 本栏论题: |
欧姆龙加串行口的連接问题 [3446] |
请教各位大虾,我想给欧姆龙PLC接上个串行口,可是焊上去后就是不行,不知有没有谁做过类似的事,如有经验,请赐教,小弟不胜感激!
|
|
以下是关于《欧姆龙加串行口的連接问题》论题的回复(共5篇) |
|
回复:欧姆龙加串行口的連接问题
有卖的,转换口,地是5-5接
|
|
|
回复:欧姆龙加串行口的連接问题
问题是这样的:
我们现在用的是CPM2AE型的omron PLC上面不带串行口,于是我们自已焊上了一个串行口,焊接是没有问题,但是不能使用,想请教在其内部要不要进行设定?
怎样设定?
|
|
|
回复:欧姆龙加串行口的連接问题
CPM2AE 机身上的RS232不能用!内不少电路。你只能卖一个转换单元,将编程器口转换成RS232口。价格不到1000,有两种。此机为“本地化”机器。与CPM2A比,价格低,少东西。
|
|
|
回复:欧姆龙加串行口的連接问题
有专门的线卖的,对一下就行了。
按道理串口只要接3根线就行了,2-3,3-2,屏蔽相连接地。
|
|
|