发表人:dzyiersan 发表时间:2004/6/14 18:36:00  

 

 本栏论题: 变频器下口加装热继电器  [3117]

    一个变频器带3台电机,为了对各个电机进行保护,想加装继电器,请问各位大虾,是否可行,如何选择,在不同的频率下,热继电器的选择有何注意事项或不同。

以下是关于《变频器下口加装热继电器》论题的回复(共3篇)

回复人:zhanglihao 

 回复时间:2004/7/18 16:28:00

支持(522) | 反对(445)

 

    回复:当然可行

    一拖三,必须分别加热继,因为变频器在这种情况下已经无法保护电机了,只能靠热继了,不用加接触器,也可以停掉变频器,不过这样就得把三台电机都停掉,加接触器可以实现哪台过流停哪台,至于选型,应该和工频是的选型一样

回复人:liuminghui 

 回复时间:2004/6/23 11:51:00

支持(370) | 反对(361)

 

    回复:还应该有三个接触器,否则,热继电器动作了,触点控制什么?

    你好像对热继电器的结构不了解。热继电器是控制热元件,动作了,主电路是不会切断的,仅仅发出信号

回复人:wangjunjie 

 回复时间:2004/6/22 20:22:00

支持(518) | 反对(383)

 

    回复:看你的控制回路如何

    这要看你的控制回路如何,才能知道是否能加装热继电器!