发表人:LUJINFA 发表时间:2013/8/4 10:27:00  

 

 本栏论题: 6SE70变频器参数详解  [5986]

    P072:变频器进线电流
    P095:电机类型
    P100:选择开/闭环控制方式的功能参数
    P114:选择各种工艺边界调节启动控制系统的功能参数
    P115:选择各种启动环节和特殊功能的功能参数
    P101:电机额定电压
    P102:电机额定电流
    P103:电机励磁电流
    P104:功率因素
    P107:电机额定频率
    P108:电机额定转速
    P109:电机极对数
    P113:电机额定转矩
    P120:与电机额定阻抗相关的电机电感
    P121:设定定子与电缆电阻
    P122:根据电机额定阻抗设定的 电机定子侧总漏抗
    P127:估算转子电阻温度影响
    P128:最大输出电流
    P130 编码器类型
    P151 编码器脉冲数
    P215:在一控制的采样时间(P357)内,设定所允许的转速实际值最大变法
    P216:设定n/f实际值预控滤波时间常数
    P223:设定接到速度调节器负输入端的n/f实际值滤波时间常数
    P235:速度调节器增益
    P235:速度调节环P参数
    P240:速度调节环I时间参数
    P240:速度调节器积分时间
    P258:最大允许电动的有功功率
    P259:运行回馈的最大有功功率
    P273:转矩平滑给定的滤波时间常数功能参数,它只在弱磁区使用
    P278:在低速范围内,无编码器速度控制(频率控制P100=3)过程中,所需最大附加动态转矩
    P279:在低速范围内,无编码器速度控制(频率控制P100=3)过程中最大附加动态转矩
    P283:在调制器异步调制范围内设定PI电流调节器调整增益
    P284:在调制器异步调制范围内设定PI电流调节器调整时间
    P303:设定磁通给定滤波时间常数
    P306:设定最大EMF的功能参数
    P313:电流模式切换位反EMF模式
    P315:设定电机额定电压反EMF模式的PI调节器积分增益
    P316:设定用于反EMF模式的PI调节器积分时间
    P319:输入电流提升
    P322:设定低频高加速转矩的附加电流给定
    P325:f=0Hz时的电压提升
    P326:设定电压提升结束频率
    P331:设定电流限幅(Imax调节器)PI调节器增益
    P334:设定定子电阻或长电缆上电压损耗补偿系数
    P335:设定转矩电流滤波时间常数
    P336:设定转差补偿比例增益
    P337:设定共振阻尼增益
    P347:校正逆变器IGBTs对称开关管
    P349:触发单元闭琐补偿时间
    P350:电流量参考值
    P351:电压量参考值
    P352:频率参考值
    P353:转速参考值
    P354:转矩参考值
    P357:采样时间
    P368:选择转子和定子阻抗温度适配
    P368:命令源来源
    P370:激活命令源来源配
    P380:电机热报警门槛值
    P381:电机热故障门槛值
    p383:电机热时间参数
    P384:电机负载限制
    P392:设定电机电损允许量
    P396:DC制动电流给定
    P397:DC制动持续时间
    P401:KK41百分比设定值
    P402:KK42百分比设定值
    P403:KK43百分比设定值
    P404:KK44百分比设定值
    P405:kk45频率设定值
    P406:kk46频率设定值
    P407:kk47频率设定值
    P408:kk48频率设定值
    P409:KK49转速设定值
    P410:KK50转速设定值
    P411:KK51转速设定值
    P412:KK52转速设定值
    P443:主给
    P433:附加给定1
    P438:附加给定2
    P486:力矩控制给定
    P452:正转时最大频率或速度
    P453:反转时最大频率或速度
    P462:加速时间从0到100%
    P464:减速时间从100%到0
    P471:n/f调节器预控增益
    P493 Torque-Hight limit
    P499 Torque-Low Limi
    P506 力矩附加给定
    P525:捕捉再启动在无测速机时输入到电机的电流给定值
    P587:速度环与电流环的连接
    P554:ON/OFF
    P555,P556,P557控制 停车
    P558,P559,P560控制快速停车
    P602 :电机励滋时间
    P701 串口波特率
    P734:从变频器送给PLC的内容
    P918:DP地址
    U011:KK0411百分比设定值
    r550:K0030:控制字1
    r551:K0031:控制字2
    r552:K0032:状态字1
    r553:K0033:状态字2
    r646:数字输入输出端子
    转速:
    1)设定速度
    KK3002:从PLC上发送过来的转速设定值
    r447:kk0069:主给定设定值
    r451:KK0071:主给定与附加给定1叠加后的转速给定
    r460:KK0072:在斜坡函数发生器前的主给定设定值
    r480:KK0073:在斜坡函数发生器后的主给定设定值
    r481:KK0074:主给定与附加给定1,附加给定2叠加后的转速给定
    r482:KK0075:主给定与附加给定1,附加给定2叠加后再经过限幅后的转速给定
    KK0078:正方向速度设定值限幅
    KK0079:反方向速度设定值限幅
    r229:kk0150:在速度调节器的给定与实际值比较之前的经过滤波的速度给定
    2)实际速度
    kk0091:n/f(act,encod)
    r002:kk0020:经过滤波后的最终实际速度????
    r218:kk0148:在速度调节器的给定与实际值比较之前的在滤波前的速度实际值
    r230:kk0151:在速度调节器的给定与实际值比较之前的经过滤波的速度实际值
    r255:k0153:速度调节器速度输出值
    3)速度偏差
    KK152:速度调节器输入的给定与实际速度的偏差
    4)速度调节器
    r237:k0156:速度调节器的当前增益 = p235速度调节器增益的值
    k0154:速度调节器的比例分量
    k0155:速度调节器的积分分量
    k0161:在速度调节器输出的转矩上限值
    k0162:在速度调节器输出的转矩下限值
    #####################################
    电流:
    K0242:从三相主接线输出的电流输出值
    r004:kk0022:从三相主接线输出的电流经过滤波后的输出值
    r272:K0167:经转矩和电流限幅后转矩电流分量的给定值(定子电流转矩分量设定值)
    K0168:电流调节器转矩限幅中的转矩电流分量给定(在K0167后)
    r129:k0175:电流限幅调节器最大电流限幅的当前有效值
    K0178:电机空载时低频滤波电流的给定
    r281:k0179:磁通电流分量的给定
    K0179:电流磁通分量的给定
    K0182:电流磁通分量的实际值
    K0184:电流转矩分量的实际值
    r511:k0085:附加电流给定
    r832.1:k0238:变频器U相电流输出瞬时值
    r832.2:k0239:变频器W相电流输出瞬时值
    K0204:从三相主接线输出的电压输出值
    r003:K0021:从三相主接线输出再经过滤波后的电压输出值
    K0240:直流母排的电压输出值
    r006:k0025:直流母排的电压经过滤波后的电压输出值
    转矩:
    r490:k0080:从动装置的转矩给定
    r510:k0086:从动装置的附加转矩给定
    r497:k0082:转矩固定设定值上限
    r503:k0084:转矩固定设定值下限
    k0161:在速度调节器输出的转矩上限值
    k0162:在速度调节器输出的转矩下限值
    r269:K0165:经过限幅后的转矩输出值
    r219:K0241:转矩实际值
    r007:显示转矩,显示值按参考转矩(P354)表称
    :K0172:速度限幅调节器转矩上限值
    :K0173:速度限幅调节器转矩下限值
    r496:k0081 固定转矩上限的最大设定值
    (这只是一个固定给定值,并非最终转矩上限值)
    r497:k0082 固定转矩下限的最大设定值
    (这只是一个固定给定值,并非最终转矩下限值)
    r005:实际输出的有功功率
    r833:变频器内部温度
    r949:Fault
    r272:K0167:定子电流转矩分量设定值
    kk0091:n/f(act,encod)
    r218:KK148:转速实际值
    r219:K0241:转矩实际值
    r004:K0242:电流输出值
    r003:K0021:电压输出值
    r001:变频器当前状态
    r002:实际速度值
    r005:实际输出的有功功率
    r007:显示转矩,显示值按参考转矩(P354)表称
    r006:K0025:中间直流母排电压值
    r550:K0030:控制字1
    r551:K0031:控制字2
    r552:K0032:状态字1
    r553:K0033:状态字2
    r833:变频器内部温度
    r949:Fault
    KK152:速度调节器输入的给定与实际速度的偏差
    r255:k0153:速度调节器的输出
    K0154:速度调节器的比例分量
    K0155:速度调节器的积分分量
    r237:k0156:速度调节器的当前增
    r481:KK007 主给定与附加给定1叠加后的转速给定
    r482:KK0075 主给定与附加给定1叠加后再经过限幅后的转速给定
    r496:k0081 转矩上限的最大值
    r497:k0082 转矩下限的最大值
    k3002:从PLC通过DP送过来的速度设定值
   

以下是关于《6SE70变频器参数详解》论题的回复(共3篇)

回复人:xubaolin 

 回复时间:2013/12/22 10:49:00

支持(693) | 反对(776)

 

    谢谢楼主,总结的很好。

回复人:qsfang 

 回复时间:2016/4/14 12:20:00

支持(609) | 反对(769)

 

    谢谢楼主,总结的很好

回复人:xwsd 

 回复时间:2022/9/4 22:33:00

支持(314) | 反对(237)

 

    很详细的资料,多谢分享

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳