发表人:wsqjs |
发表时间:2002/4/10 21:39:00 |
|
|
本栏论题: |
OMRON C200HS I/O分配?!!!请教高手!!!!!! [2670] |
我的IO分配问题不能解决了,只能将程序中的输入点号改变。
---问题如下:原来第四槽的ID215(32点〕X14000~X14015和X14100~X14115,该模块坏了,因为原来程序只用了X14000~X14015,故用16点的模块换上,结果发现IO点变为X400~X415,程序无法运行。请教高手!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|
以下是关于《OMRON C200HS I/O分配?!!!请教高手!!!!!!》论题的回复(共3篇) |
回复:OMRON C200HS I/O分配?!!!请教高手!!!!!!
replace X14000-X14015 WITH X400-X415,THEN DOWNLOAD TO YOUR PLC. YOU CAN FINISH IT IN 10 MINUTE.
|
|
回复:用cpt软件upload你plc的程序,修改i/o table,再download你的plc里
|
|
回复:用cpt软件upload你plc的程序,修改i/o table,再download你的pl...
现在的问题是如何修改IO TABLE,修改不了,修改的只是I变O,O变I,I点号码修改无从下手!!!
|
|
|