1、用LD M8002 TO K0 K0 H1110 K1 初始化第一个通道为电压,2、3、4通道为电流(4-20MA),第二通道电流为15.3MA,但PLC数字显示为4012左右(不正常)。
2、先LD M8002 TO K0 K0 H0 K1 设定一次,停/开PLC的开关一次;再LD M8002 TO K0 K0 H1110 K1 设定一次,停/开PLC的开关一次。第二通道数字显示812(正常),电流为15.3MA。
3、但当PLC电源停电后(三秒钟以上),重新上电,第二通道又重新是4012左右(程序还是LD M8002 TO K0 K0 H1110 K1)。
4、但此时如果LD M8002 TO K0 K0 H1100 K1设定一次,但当PLC电源停电后(三秒钟以上),重新上电,第二通道数字显示812(正常),电流为15.3MA。
请教这是什么原因,如何解决?
sg419412@163.com
|