星云联动是一家有着丰富的软件开发经验的物联网公司,旗下自主研发的设备管理系统,可以通过读取传感器实时在线监控设备的运行状态,此系统可广泛运用于工控行业、建筑设备行业以及电力行业的设备管理和监测,今天我们要为大家介绍的是变电站物联网设备的软件运行功能及作用。希望通过阅读智能变电站物联网解决方案,明晰你的软件开发需求。
一、数据处理
a)应实现交流电气最计算功能,包括电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等电气量;
b)应具备逻辑运算与算术运算处理功能;
c)应具备时标和品质的处理功能;
d)宜具备数据合理性检测与不良数据检测等数据辨识功能,标识出不良数据并告警。
二、运行监视
运行监视包括站内运行监视和主站远程浏览,满足如下要求:
a)应包括电网实时运行信息、一二次设备和辅助设备运行状态及网络状态监视信息等;
b)应具备图元动态着色、动态闪烁及网络拓扑等功能,实现电网和设备运行状态直观监视;
c)运行监视图形界面应包括索引图、主接线图、间隔分图、光字牌图及网络通信状态图等;
d)电网运行监视主接线图弱间隔分图应遵循DL/T1230;
e)宜具备间隔层与过程层虚回路可视化功能,实现信息流的可视化展示;
f)应支持主站远程浏览变电站运行监视画面,包括一次接线图、电网实时运行数据、设备状态、曲线报表及网络通信状态等。
三、智能告警
智能告警满足如下要求:
a)应按照事故、异常、越限、变位及告知等告警等级,实现告警信息的分级处理;
b)应支持对单一事件或多事件进行综合分析生成标准告警条文,告警条文遵循CIM/E格式;
c)应具备实时告警显示功能,显示内容应包括级别、时间、设备、行为及原因;
d)应支持告警信号按条件检索功能;
e)宜根据数据辨识结果生成告警简报,支持告警简报上送至主站,告警简报遵循CIM/E格式。
四、操作控制
操作控制包括站内操作控制与主站远方操作控制,满足如下要求:
a)操作控制包括遥控、遥调、投退软压板、切换定值区、修改定值及信号复归等操作;
b)操作控制由高到低分为四级,分别为:设备本体就地操作、间隔层设备控制、站控层控制和远方控制;
c)全站同一时刻只执行一个遥控命令;
d)一次接线图应屏蔽操作控制功能,遥控操作在间隔分图进行;
e)断路器合闸控制应具备检同期合闸、检无压合闸及强制合闸三种方式;
f)应支持顺序控制功能,顺序控制技术要求遵循DL/T1708;
g)操作控制应有完整记录,包括操作人,操作对象、操作内容、操作时间、操作结果等。
宜采用加密、身份认证、数字证书等技术实现远方遥控的安全防护。
五、防误闭锁
防误闭锁功能应遵循DL/T1404,并满足以下要求:
a)防误闭锁分为站控层防误闭锁、间隔层防误闭锁和电气机构闭锁;
b)站控层防误闭锁、间隔层防误闭锁和电气机构闭锁的优先级应依次为从低到高,站控层闭锁失效时不影响间隔层联闭锁,站控层和间隔层联闭锁均失效时不影响电气机构闭锁;
c)监控主机应具备站控层防误闭锁功能,具备闭锁逻辑导出功能;
d)调控主站顺序控制的防误闭锁应经过站控层防误检查;
e)站控层及间隔层防误闭锁具备解除闭锁功能;D测控装置应具备间隔层联闭锁功能,具备闭锁逻辑导出功能,宜支持监控主机导出的防误规则文件作为间隔层防误规则;
g)监控系统防误闭锁应具备出错报警、闭锁原因日志记录功能。
六、运行管理
运行管理包括权限管理、自诊断功能、日志功能及版本管理等,满足如下要求:
a)应具备用户管理功能,可对不同的角色分配不同的权限;
b)应具备自诊断功能,至少包括进程异常、通信异常、硬件异常、CPU占用率过高、存储空间剩余容量过低、内存占用率过高等;
c)应具备日志功能,目志类型至少包括运行日志、操作日志、维护日志等;
d)宜具备工具软件集中管控功能,实现配置与维护的安全管控;
e)宜实现对二次设备台账信息的版本管理;
f)宜具备配置参数导人、导出、对比及校核功能。
七、辅助监控
辅助监控包括电源监测、安全防范及环境监测,辅助系统接入变电站监控系统应满足如下要求:
a)应实现对辅助设备运行状态的监视;
b)电源监测应包括交流电源、直流电源、通信电源及UPS电源等;
c)安全防范监测包括视频、消防、门禁及电子围栏等安全警卫设施等;
d)环境监测应包括户内外环境、照明、暖通、给排水及SF;气体等;
e)监测信息应包括辅助设备的状态信息、最测信息及告警信息等;
f)宜实现电网一二次设备和辅助系统间数据交互共享;
g)宜支持监控主机与远方主站操作控制的视频联动功能。
八、信息传输
信息传输包括站内信息传输及信息远传,满足如下要求:
a)测控装置、保护装置、合并单元、智能终端等设备信息传输遵循DL/T860和DL/T1146;
b)输变电设备状态监测装置及辅助设备信息接入监控系统遵循DL/T8 |