刚接触PLC,请问下当M238作为modbus_rtu从站时,我要发什么样的数据给PLC(已经在软件内设置好modbus相关属性),客服发了我一个MODBUS地址表,但没太搞懂,目前在用串口调试助手,主要是地址不知道怎么填,例如02功能码读取%IX0.0,不知道地址该怎么配置(没太看懂客服发的地址表)
SoMachine (EcoStruxure Machine Expert)平台M218/M238/M241/M251/M258/LMC058/LMC078/M262 %MX0.0~%MX0.7 %MB0 %MW0 %MD0 %ML0 40001(40001.0-40001.15)
%MX1.0~%MX1.7 %MB1
%MX2.0~%MX2.7 %MB2 %MW1 40002(40002.0-40002.15)
%MX3.0~%MX3.7 %MB3
%MX4.0~%MX4.7 %MB4 %MW2 %MD1 40003(40003.0-40003.15)
%MX5.0~%MX5.7 %MB5
%MX6.0~%MX6.7 %MB6 %MW3 40004(40004.0-40004.15)
%MX7.0~%MX7.7 %MB7
%MX8.0~%MX8.7 %MB8 %MW4 %MD2 %ML1 40005(40005.0-40005.15)
%MX9.0~%MX9.7 %MB9
%MX10.0~%MX10.7 %MB10 %MW5 40006(40006.0-40006.15)
%MX11.0~%MX11.7 %MB11
%MX12.0~%MX12.7 %MB12 %MW6 %MD3 40007(40007.0-40007.15)
%MX13.0~%MX13.7 %MB13
%MX14.0~%MX14.7 %MB14 %MW7 40008(40008.0-40008.15)
%MX15.0~%MX15.7 %MB15
%IX0.0/%IX0.1… 无 无 无 无 10001/10002…
%QX0.0/%QX0.1… 无 无 无 无 00001/00002…
注:SoMachine平台是没有%M中间位寄存器的!另外可以使用MOVE指令把%IW0批量赋值到%MW0。
|