发表人:职场小黑 发表时间:2019/1/10 17:21:00  

 

 本栏论题: PLC程序延时功能块上位机设置时间  [3978]

    上位机使用的是WINCC,PLC用的施耐德的,上位机设定时间给PLC里的延时功能块TON,上位机测点用的是INT类型数据暂且用A表示,单位是秒,下位机ton功能块的PT端我用的是INT_TO_TIME(A*1000) A大于32之后PT时间就不对了超了PLC里INT数据最大值了,改成UNIT 和DINT之后,A的值给大了PT时间也不对,请教各位有没有好点的方式实现上位机给定时间后,PLC里数据时间都能对应上,谢谢!

以下是关于《PLC程序延时功能块上位机设置时间》论题的回复(共1篇)

回复人:职场小黑 

 回复时间:2019/1/10 17:57:00

支持(407) | 反对(505)

 

    已解决,int_to_time(A)*1000