发表人:dl-niki 发表时间:2018/10/16 13:29:00  

 

 本栏论题: smartIE触摸屏通过转换器连接S7-300为什么DB块的数据没有数?  [2144]

    有些客户通过大连德嘉的MPI转以太网模块ETH-MPIsmartIE或者是多功能交换机产品用于连接smartIE触摸屏时,连接通讯上发现除了S7-300/1200 DB块的数据没有通讯过来外,其他的数据区都能在屏上显示相应的数值,比如I、Q、M区。
    很多人多仔细检查了一边,发现自己的设置并没有错,尤其是DB块与V区的对应关系,都已经按照说明书的表一 一对应了,可触摸屏上还是没有数据,那么这个原因是出现在哪里呢?
    答:原因是触摸屏的IP地址没有设置成200以上。这是因为我们的转换器默认是通过对方的IP地址最后一个段的范围来区分上位机[电脑]和西门子SMART LINE 触摸屏的(注:上位机 IP 地址为:192.168.1.0-192.168.1.199 ,SMART LINE 的IP 地址为192.168.1.200-192.168.1.255);只要最后一个段的地址小于200,转换器就将该设备视为上位机[电脑]使用西门子S7-300 TCP 协议,当地址大等于200 时就使用西门子SMART LINE 触摸屏以太网协议,并启动V 区与DB 块映射转换功能。
   
   

smartIE触摸屏通过转换器连接S7-300为什么DB块的数据没有数?


   
   
   

smartIE触摸屏通过转换器连接S7-300为什么DB块的数据没有数?