发表人:大连德嘉.f 发表时间:2017/8/10 9:04:00  

 

 本栏论题: 200PLC如何扩展PPI口  [837]

    大连德嘉推出的PPI扩展模块,可以扩展出一个PPI口(只有PPI协议),解决200PLCPPI口不够的问题
    概述:
    一个S7-200PLC可以接1-3个PPI扩展模块,当然接4-7个也许是可行的,但我们没做过测试,而且也不建议接如此多个!!!
   
    使用时软硬件无需做任何改动,即插即用!
   
    PPI扩展模块的PPI口地址是2 (是固定不变的)
   
    PPI扩展模块的PPI口的协议是与S7-200PLC出厂缺省设置一样,都是PPI从站模式(即点到点接口协议)。
   
    可以连接西门子smart700/1000触摸屏,也可以连接昆仑通态,步科,威伦等众多国内品牌触摸屏,还可以连接西门子USB-PPI
   
    RS232-PPI编程电缆进行在线编程(上传/下载)或实时监控。
   
    PPI扩展模块的PPI口的波特率为187.5K 19200 9600。
   
    注:该设置是由模块下边的端子短接来完成的。设置好波特率之后需要重新上电,上电自检9秒之后才会进入工作状态
   
    (1)、如果不短接(即不做任何设置) 波特率为187.5K。
   
    (2)、将左下排第二端子与左下排第三端子用导线短接,波特率为9600。
   
    (3)、将左下排第二端子与左下排第四端子用导线短接,波特率为19200。
   
    PPI扩展模块需要外接24V供电:上排右起第2个端子接24V正,上排右起第3个端子接24V地。