发表人:ycchen1972 发表时间:2016/3/10 17:56:00  

 

 本栏论题: 三菱Q系列PLC(Q02H CPU)程序丢失问题  [4146]

    厂里有一台汽车前门条自动化生产线,共六个工位,每个工位分左右两侧。使用的是三菱Q系列PLC(Q02H CPU)。平时正常生产。有一段时间没有订单,二月二十几号,开机后,报警灯闪亮。工艺参数数据丢失。观察PLC上“err”灯,闪亮,所带的四个定位模块“err”灯闪亮。整机无法运行。
    PLC上带有四个定位模块,四个输入模块和两个输出模块。另外触摸屏采用的是三菱的GOT1000,触摸屏在出现上述故障时无法进入操作画面,手动输入参数后,重新开机后无法保存。当时怀疑是公共故障,检查定位模块的各个连接端子,未接异常,后来一想,PLC与定位模块通过背板相连,出故障的几率很低。正好,旁边有汽车后门的自动化生产线,将后门生产线的PLC更换过来一试。
    PLC和定位模块不报“err”故障,但是报警器仍然报警,后来一想,两个PLC的程序不一样,报警是应该的。判断故障出在PLC上面。用数据线连接PLC,故障代码为“2200”参数丢失。主程序只有一条指令。---end。联系厂家,灌装程序.此时PLC报“bat“故障,电池电压低!罪魁祸首在这上面!量电池的电压2.7V.两条生产线一起停机,一起开机,PLC未报"BAT"故障,程序莫名其妙的丢失?对此提醒使用PLC的同仁,如果PLC有后备电池,一定要注意。特别是停机时间比较长的时候。我现在采取的措施是:如果停机时间很长,每隔15天开机一个小时,同时观察PLC 和触摸屏是否有报警!

以下是关于《三菱Q系列PLC(Q02H CPU)程序丢失问题》论题的回复(共1篇)

回复人:ycchen1972 

 回复时间:2016/3/10 18:01:00

支持(366) | 反对(390)

 

    另外,更换电池的时候,建议在线更换,如果离线更换的话,最好在3分钟之内完成,否则有丢程序的危险。