厂里有一台汽车前门条自动化生产线,共六个工位,每个工位分左右两侧。使用的是三菱Q系列PLC(Q02H CPU)。平时正常生产。有一段时间没有订单,二月二十几号,开机后,报警灯闪亮。工艺参数数据丢失。观察PLC上“err”灯,闪亮,所带的四个定位模块“err”灯闪亮。整机无法运行。
PLC上带有四个定位模块,四个输入模块和两个输出模块。另外触摸屏采用的是三菱的GOT1000,触摸屏在出现上述故障时无法进入操作画面,手动输入参数后,重新开机后无法保存。当时怀疑是公共故障,检查定位模块的各个连接端子,未接异常,后来一想,PLC与定位模块通过背板相连,出故障的几率很低。正好,旁边有汽车后门的自动化生产线,将后门生产线的PLC更换过来一试。