    概述:
    不同的通信接口适配器适用于不同的网络。 将适配器安装到 POINTBus 背板上, 以使 POINT I/O模块可以与控制器进行通信。
   
    NetLi nx 开放式网络架构
    NetLi nx 开放式网络架构是罗克韦尔自动化利用开放式网络技术实现无缝的从顶层到车间集成的战略。 基于 NetLinx的网络(DeviceNet、ControlNet和 EtherNet/IP)均使用通用工业协议(CIP), 因此他们有共同语言, 并共享一组通用的通信服务。 作为集成架构平台的一部分, NetLinx架构可无缝集成自动化系统中的所有组件, 范围从单个网络上的几个设备到多个网络上的多个设备(包括 Internet接入),帮助您增加灵活性、 降低安装成本并提高生产率。
   
    •EtherNet/IP网络是开放的工业网络标准, 支持显式和隐式信息传输,使用经济、现成的以太网设备和物理介质。
    •ControlNet网络允许智能高速控制设备共享监控、工作单元协作、操作员接口、远程设备组态、编程和故障诊断所需的信息
    •DeviceNet 网络提供对大量工厂级设备的工厂级数据的低成本、高速访问, 并可显著减少接线
   
   
   
    选择网络
    用户可以配置自己的系统, 以便在各种设备、 计算平台和操作系统间交换信息
   
    应用要求 网络 选择
    工厂管理(物料输送)
    单个高速网络上的组态、数据采集及控制
    时间要求苛刻的应用
    定期传送数据
    Internet/Intranet连接
    IT和制造紧密集成
    内置交换机,或对可用性要求较高(双端口AENTR) EtherNet/IP 1734-AENT
    1734-AENTR
    在控制器和I/O设备之间高速传输时间要求苛刻的数据
    确定的、可重复的数据传递
    介质冗余
    控制器冗余
    本质安全 ControINet 1734-ACNR
    底层设备直接连接到工厂级控制器,不进行转接
    按需求发送数据
    为数据采集和故障检测提供更多诊断信息
    与传统的硬接线系统相比接线更少、启动时间更短
    高抗噪能力,通过网络供电 DeviceNet 1734-ADN
    1734-ADN(X)
    1734D系列
    连接到现有的PROFIBUS DP 5 m(16.4ft)总线,12MB网络 PROFIBUS 1734-APB
   
    EtherNet/IP网络
    以太网工业(EtherNet/IP)网络协议是一种开放式工业网络标准,既支持实时 I/O消息传递,也支持消息交换。该协议在高度需求使用以太网进行控制应用的背景下应运而生。 EtherNet/IP网络使用现成的以太网通信芯片和物理介质。 EtherNet/IP网络提供极佳的驱动和 I/O控制性能, 以及 HMI信息处理和多种商业技术
   
    EtherNet/IP网络考量因素
    适配器:
    1 734-AENT
    1 734-AENTR
    考量因素
    单个 EtherNet/IP节点上总共可装配63个 POINT I/O模块。
    可使用扩展电源提供额外的 POINTBus背板电流。
    请参考 “用户手册”来确定允许的直接连接和机架连接。
   
   
   
    1 734-AENT/1 734-A E NTR技术参数
    734-A E N T/1 734-A E NT R
    标称输入电压 24V DC
    入电压范围 10…28.8V DC
    现场侧电源需求 400 mA@ 24V DC(+20% = 28.8V DC)
    浪涌电流 6A, 持续10 ms
    POINTBus电流(mA) 800(1 734-AENTR)
    1000(1734-AENT)
    24V时的功耗 4.5 W
    最大功率损耗 2.8 W@ 28.8V
    入过压保护 反向极性保护
    中断 如果在最大负载情况下输入电压在 1 0V
    断开10 ms,输出电压将保持在规定范围内
   
   
   
    ControlNet网络
    ControlNet网络是先进的开放式控制网络,可满足实时高吞吐量应用的需求。 ControlNet网络采用了成熟的通用工业协议(CIP),将 I/O网络和对等网络的功能集于一身,并能实现高速通信。 ControlNet络能够对苛刻任务控制数据提供确定的、 可重复的传输, 同时支持对时间无苛刻要求的数据传输
   
    ControlNet网考量因素
   
    适配器:1 734-ACNR
    考量因素:单个 ControlNet节点上总共可装配63个 POINT I/O模块可使用扩展电源提供额外的 POINTBus背板电流。最多允许25个直接连接和5个机架连接。
   
    该适配器支持与 POINT I/O模块建立最多25个直接连接和5个机架 I/O连接。多个控制器可通过一个1734-ACNR适配器建立 I/O连接,每个适配器最多支持5个机架 I/O连接。直接连接必须用于模拟模块和专用模块。 多个机架连接允许多个控制器通过单个1734-ACNR适配器连接到 I/O。 网络上可支持的连接数量取决于ControlNet参数(NUT、 RPI和 API)和 POINT I/O的自身组态(I/O模块的类型和数量 )。
   
    下面的示例显示了具有5个连接和8个 I/O模块的单个 POINT I/O ControlNet适配器。 POINT I/O模块由 ControlNet网络上的5个控制器监控。 具体的对应关系为:
   
    插槽1、3和5中的 POINT I/O模块由第一个控制器控制。
    插槽2和4中的 POINT I/O模块由第二个控制器控制。
    插槽6中的 POINT I/O模块由第三个控制器控制。
    插槽7中的 POINT I/O模块由第四个控制器控制。
    插槽8中的 POINT I/O模块由第五个控制器控制
   
   
    存储器要求
    1734-ACNR适配器有586字节的存储器可用于预定的数据传输。 开发应用程序时, 单个连接使用的数据量必须另外包括少量开销(每个连接的 I/O字节)。
    可通过以下公式计算可用的预定传输数据量。
    可用存储器= 586 - [(连接数* 10) +所有连接大小的总

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳