发表人:shanzhang 发表时间:2015/11/17 15:51:00  

 

 本栏论题: S7-200 SMART模拟量模块0-20mA怎么转成4-20mA?  [23353]

    选用的模块只有0-20mA,现场仪表是4-20mA,该怎么转换?对应的工程量是0-100,求指点一下

以下是关于《S7-200 SMART模拟量模块0-20mA怎么转成4-20mA?》论题的回复(共7篇)

回复人:qinxiao08 

 回复时间:2018/6/13 6:29:00

支持(598) | 反对(423)

 

    -6400
   

回复人:qxj0715 

 回复时间:2019/1/30 15:38:00

支持(314) | 反对(769)

 

    选用的模块只有0-20mA对应的是0-27648;
    现场仪表是4-20mA对应的是5530-27648;
    工程量是0-100 所以就是5530-27648

回复人:leoma123 

 回复时间:2019/3/29 11:52:00

支持(1241) | 反对(484)

 

    说的正解

回复人:goods 

 回复时间:2019/9/28 10:07:00

支持(288) | 反对(480)

 

    很好

回复人:知远1013 

 回复时间:2020/5/8 16:03:00

支持(588) | 反对(386)

 

    不错

回复人:15262629672 

 回复时间:2021/5/12 11:07:00

支持(155) | 反对(258)

 

    偏移

回复人:forever王 

 回复时间:2022/2/12 15:25:00

支持(507) | 反对(323)

 

    0-27648代表0-40ma换算一下就好