发表人:晋建华 发表时间:2005/9/26 18:47:00  

 

 本栏论题: 请求帮助:三菱的PLC与PC的联接  [2217]

    我现在有一条联接线是由两条组成的(9针<=>25针、25针<=>8针圆头),用的软件是GX Developer 8.0的,我现在想与A系列的PLC通信,可就是不行,所以请求帮助.在此先谢过了!

以下是关于《请求帮助:三菱的PLC与PC的联接》论题的回复(共2篇)

回复人:晋建华 

 回复时间:2005/9/27 11:19:00

支持(469) | 反对(511)

 

    回复:现象

    我现是在一个韩资企业里上班的,没办法,设备是从日本进口的.
    我有一条SC-09的联接线,PLC的型号为A2USH CPU-S1\软件是GX Developer 8.0的,可就是联不上.还请多多指教

回复人:luyisa 

 回复时间:2005/9/27 8:57:00

支持(610) | 反对(499)

 

    回复:发生原因

    三菱的PLC A系列有大型的(旧)和小型的(新),在通信的时候,大型的用自制的9-25通信没问题,但小型的就可能不行,而且跟PC也有关系,迅迟的NOTEBOOK就可能不行
    要用三菱的专用通信线(很贵约1500元/条)
    不过A系列现在都已开始淘汰,现在新的使用时候都是Q系列.
    其实小日本的东西,太垃圾!