发表人:匿名 |
发表时间:2001/12/26 16:04:00 |
|
|
我们以前的设备,采用plc计数,多年没有问题,最近老犯毛病,计数还没有到,他就动作,可有时好好的,线路都检查了。望各位兄弟帮忙。帮助指点一下。plc是omron c40p.计数是高速计数,采用接近开关。
|
|
以下是关于《一个头疼的问题?》论题的回复(共6篇) |
回复:一个头疼的问题?
计数没到不可能动作。好好查查。
|
|
回复:一个头疼的问题?
应该用屏蔽电缆,屏蔽层应该很好的接地
|
|
1,可能是接近开关有问题, 换一个接近开关试试.
2,检查计数器线圈相应程序相关的电气元件及线路。
|
|