 本栏论题: 如何选择高性能变频器?工控人必看!  [602]

    (1)连续工作时的额定电流。不同厂家的变频器,其额定电流的定义也不相同。例如西门子6SE70系列变频器的额定电流是以400V电源电压为基准,按西门子公司6极标准电动机的额定电流来定义的。另外,变频器主电路部分一般都通过I2£监视器进行过载保护。
      当变频器的输出电流等于或小于其定义的额定电流时,变频器可连续工作。如果变频器的输出电流超过其定义的额定电流,运行一定时间后,变频器将达到其最大允许工作温度,因而不允许再过载或I2t监视器将不允许再继续运行下去。所以在变频器选型时,其连续工_[作的额定电流必须不小于负载电流。高性能变频器为了降低电动机噪声和改善输出波形,一般都将变频器的调制频率设定得很高(如西门子6SE70系列变频器为0~16kHz),但这样就不可避免地造成了线路损耗过大和线间分布电容的产生,所以当调制频率设定值不同,针对不同容量的变频器选型时,要适当地减载。
      (2)变频器的过载能力。西门子6SE70系列变频器将输出电流定义为额定电流、基本负载电流和过载电流。变频器的基本负载电流定义为额定电流的0.91倍;变频器的过载电流是指变频器驱动的电动机在短时工作制时具有的过载电流,当变频器根据负载情况短时工作且需要过载运行时,必须使变频器的输出电流在过载前为基本负载电流。如果定义变频器的工作周期为300s,当过载时间不大于60s时,其过载倍数可达到额定电流的1.36倍;当过载时间不大于30s时,其过载倍数可达到额定电流的1.6倍。
   
    由于篇幅限制,如需详细了解高性能变频器的选型注意事项,请关注艾驰商城官网知识库。
   
    艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。
   
      如需进一步了解相关变频器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城http://www.iacmall.com/

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳