4-20mA信号能否分多路传输 [2335] |
监控仪器到SIEMENS PLC是4-20mA信号,然后从PLC用以太网传输到服务器.现在想在PLC前将4-20mA分一路转换成RS485.请问这样做会不会影响进PLC的信号??谢谢!
tutus@sohu.com |
|
以下是关于《4-20mA信号能否分多路传输》论题的回复(共8篇) |
回复:4-20mA信号能否分多路传输
大家好,我司有大量西门子工控产品出售,需要的同仁请和我联系,谢谢!顺祝商祺!也希望和各位做个朋友,我的QQ是:312167659,有空加我聊聊共同探讨下工控中的问题!
|
|
回复:4-20mA信号能否分多路传输
先将4~20mA的信号接进一入两出的信号隔离器,就不会影响
|
|
回复:4-20mA信号能否分多路传输
不会,前提是把4~20mA信号用分配器分成两路信号,这样就不会影响
|
|
我原来有过这样的情况,当时是两台施奈德PLC,也是一个电流信号要送两个PLC的AI通道,查看手册以后,AI通道的内阻比较小,我是把他们串联在一起,结果没有什么影响!我 不知道这样是否"合法",但就是可以!
|
|
对同意上述观点
不然传输的是电流信号
肯定会影响结果
|
|
串联在负载小于额定值、两个接收端是隔离的情况下也可以用,不过最好采用还是3楼说的法子。
|
|
可以串联接入两台PLC,也可以用信号隔离器一进两出的.最好选用后者.
|
|