发表人:dan_1982 发表时间:2006/3/26 20:26:00  

 

 本栏论题: PLC上的温度在无规律的跳动!  [4488]

    本人在外调试现遇以下问题:PLC上的温度显示在无规律的跳动。
    用的PLC是西门子241-IAD23-OXB8温度模块是231-OHC22-0XA8,温度变送器OUTPUT DC0V-10V 热电阻是PT100。用屏蔽线缆,温度变送器是单独安装,没有电磁干扰。
    望哪位仁兄赐教!谢谢!

以下是关于《PLC上的温度在无规律的跳动!》论题的回复(共7篇)

回复人:luojiliang 

 回复时间:2006/3/29 8:17:00

支持(498) | 反对(496)

 

    回复:PLC上的温度在无规律的跳动!

    你的PLC电源(24V)是否与温变为同一电源?若不共0V,有可能产生数据跳动,我曾经遇到相似的情况,采用同一电源后问题就解决了。

回复人:dan_1982 

 回复时间:2006/3/30 12:38:00

支持(572) | 反对(445)

 

    回复:PLC上的温度在无规律的跳动!

    谢了!我试过了不行!

回复人:dan_1982 

 回复时间:2006/3/27 12:07:00

支持(536) | 反对(438)

 

    回复:PLC上的温度在无规律的跳动!

    谢谢!温度测量扩展模块是231-OHC22-0XA8

回复人:jiangfeng 

 回复时间:2006/3/26 21:06:00

支持(610) | 反对(573)

 

    回复:PLC上的温度在无规律的跳动!

    多次采样平均就可以了。
    不过,有个疑问,温度变送器的输出信号和热电阻如何在一个模块里接线?

回复人:晴川 

 回复时间:2006/3/31 9:10:00

支持(705) | 反对(460)

 

    回复:PLC上的温度在无规律的跳动!

    你不妨加信号隔离器试一下

回复人:萍YSP730304 

 回复时间:2011/3/29 20:48:00

支持(324) | 反对(429)

 

    我们现场用的这个模块,也是200CPU下面带的,接的是温度变送器,偶尔也出现温度跳变现象,处理的办法是将端子板的压线重新紧固,还有一次是换了个模块

回复人:工控人周工 

 回复时间:2022/4/30 22:20:00

支持(361) | 反对(259)

 

    是不是有干扰信号

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳