发表人:美源 发表时间:2002/1/25 9:45:00  

 

 本栏论题: 关于PLC与变频器的通信问题(三菱的),很急啊!!!!!!!!  [5106]

    我们搞的通信好象不成功,有谁能具体说说PLC与变频器的通信问题,最好举个实例,可以是一个简单的程序,包括变频器参数的设置。谢谢!
   
    PLC是三菱FX-2N
    变频器是三菱A500的
   
   
   

以下是关于《关于PLC与变频器的通信问题(三菱的),很急啊!!!!!!!!》论题的回复(共9篇)

回复人:jiangjun 

 回复时间:2002/2/22 18:11:00

支持(799) | 反对(319)

 

    回复:关于PLC与变频器的通信问题(三菱的),很急啊!!!!!!!!

    好像这个网站的经验视点中有一篇这类的应用文章,讲的非常详细的,你可以参考一下
   
   
   

回复人:foxpro123 

 回复时间:2002/2/18 20:48:00

支持(432) | 反对(424)

 

    回复:关于PLC与变频器的通信问题(三菱的),很急啊!!!!!!!!

    我也不是高手,不过我们公司最近刚做过一个和你一样的系统,我可以免费帮你
   
   
   

回复人:lgh 

 回复时间:2002/1/27 8:26:00

支持(359) | 反对(731)

 

    回复:关于PLC与变频器的通信问题(三菱的),很急啊!!!!!!!!

    老兄,至少我不会开口就讲到钱。
   
   
   

回复人:sg 

 回复时间:2002/1/25 19:38:00

支持(367) | 反对(445)

 

    回复:关于PLC与变频器的通信问题(三菱的),很急啊!!!!!!!!

    有这么便宜的事吗?真正的技术是值钱的
   
   
   

回复人:lgh 

 回复时间:2002/1/26 11:06:00

支持(614) | 反对(359)

 

    回复:关于PLC与变频器的通信问题(三菱的),很急啊!!!!!!!!

    这也叫技术,难道是你开发的,你只不过多看了几本书,别有趣,以后路还长着呢!?
   
   
   

回复人:sg 

 回复时间:2002/1/26 19:39:00

支持(328) | 反对(387)

 

    回复:关于PLC与变频器的通信问题(三菱的),很急啊!!!!!!!!

    lgh那您就登一个实例让大家瞧瞧,空讲有什么用,到最后还不是要拿什么软件换什么的。
   
   
   

回复人:diandao999 

 回复时间:2008/10/4 23:56:00

支持(514) | 反对(409)

 

    期待...

回复人:美和超人 

 回复时间:2012/5/17 18:34:00

支持(383) | 反对(541)

 

    你看看说明书上p340的参数设置!!!应该是p340参数设置的问题!!

回复人:zxyaxx 

 回复时间:2020/2/15 18:39:00

支持(316) | 反对(441)

 

    、PLC的开关量信号控制变频器
   
    PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位;也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。
   
    但因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。
   
    2、PLC的模拟量信号控制变频器
    硬件:FX1N型、FX2N型PLC主机,配置1路简易型的FX1N-1DA-BD扩展模拟量输出板;或模拟量输入输出混合模块FX0N-3A;或两路输出的FX2N-2DA;或四路输出的FX2N-4DA模块等。
   
    优点:PLC程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。
   
    缺点: 在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。
    3、 PLC采用RS-485通讯方法控制变频器
    这是使用得最为普遍的一种方法,PLC采用RS串行通讯指令编程。
   
    优点:硬件简单、造价最低,可控制32台变频器。
   
    缺点:编程工作量较大。
   
    4、 PLC采用RS-485的Modbus-RTU通讯方法控制变频器
    三菱新型F700系列变频器使用RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。
   
    优点:Modbus通讯方式的PLC编程比RS-485无协议方式要简单便捷。
   
    缺点:PLC编程工作量仍然较大。
   
    5、 PLC采用现场总线方式控制变频器
    三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-Link现场总线的FR-A5NC选件;用于Profibus DP现场总线的FR-A5AP(A)选件;用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。
   
    优点:速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。
   
    缺点:造价较高。
    6、采用扩展存储器
    优点:造价低廉、易学易用、性能可靠 。
   
    缺点:只能用于不多于8台变频器的系统。
   
   
   
    扩展资料
   
    PLC与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一,但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西,应用领域更广。
   
    变频器无法进行编程,改变电源的频率、电压等参数,它的输出频率可以设为固定值,也可以由PLC动态控制。PLC是可以编程序的,用来控制电气元件或完成功能、通信等任务。
   
    PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。
   
    总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,在主站没有要求它进行通信时,从站本身不能首先发送数据,各个从站之间也不能直接进行信息的传输。
    参考资料来源:百度百科-变频器
   
    参考资料来源:百度百科-可编程逻辑控制器
   
    7 评论 分享 举报
    我爱吃揪面
    推荐于2017-11-26
    展开全部
    PLC和变频器之间的RS-485通讯协议
    和数据定义
    3.1 PLC和变频器之间的RS-485通讯协议
    PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行设定或有一个错误的设定,数据将不能进行通讯。且每次参数设定后,需复位变频器。确保参数的设定生效。设定好参数后将按
    1) 从PLC到变频器的通讯请求数据
    (2) 数据写入时从变频器到PLC的应答数据
    3) 读出数据时从变频器到PLC的应答数据
    (4) 读出数据时从PLC到变频器发送数据
    3.2 通讯数据定义
    (1) 控制代码
    (2) 通讯数据类型
    所有指令代码和数据均以ASCII码(十六进制)发送和接收。例如:(频率和参数)依照相应的指令代码确定数据的定义和设定范围。
    4 软件设计
    要实现PLC对变频器的通讯控制,必须对PLC进行编程;通过程序实现PLC对变频器的各种运行控制和数据的采集。PLC程序首先应完成FX2N-485BD通讯适配器的初始化、控制命令字的组合、代码转换和变频器应答数据的处理工作
    PLC通过RS-485通讯控制变频器运行程序实例:(以指令表形式说明)。
    0 LD M8002
    1 MOV H0C96 D8120
    6 LD X001
    7 RS D10 D26 D30 D49
    16 LD M8000
    17 OUT M8161
    19 LD X001
    20 MOV H5 D10
    25 MOV H30 D11
    30 MOV H31 D12
    35 MOV H46 D13
    40 MOV H41 D14
    45 MOV H31 D15
    50 MPS
    51 ANI X003
    52 MOV H30 D16
    57 MPP
    58 ANI X003
    59 MOV H34 D17
    64 LDP X002
    66 CCD D11 D28 K7
    73 ASCI D28 D18 K2
    80 MOV K10 D26
    85 MOV K0 D49
    90 SET M8122
    92 END
    以上程序运行时PLC通过RS-485通讯程序正转启动变频器运行, 停止则由X3端子控制。控制指令如附表所示。
   
   
   
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳