发表人:cuidi-2004 发表时间:2006/9/11 14:18:00  

 

 本栏论题: 求助-S7-300PLC干扰问题  [3046]

    关于fm350-2干扰cp340通讯的问题
    PLC系统的组成:
    PS307 5A 槽号:1
    cpu314(1) 2
    SM321 DI 16*DC24V 4
    SM322 DO16*24V 5
    SM331 AI2*12BIT 6
    SM332 AO4*12BIT 7
    FM350-2----------------使用0和1两个通道记录编码器的值。需要实时采集。 8--9
    CP340 2个 ---------与压力数显表连接,rs232接口,实时采集压力值 10
    编程方法:
    1、 通过访问I/0直接读取计数器模块FM350-2采集的脉冲数,pid296,pid300
    2、 使用FB2 P-RCV读取CP340的数据。并存储在DB块中存储并访问。数显表的数据传输为ASICC码,8数据位1个停止位。
    试验现象:
    1、调试过程中发现cp340采集的压力值和实际加载的压力值有很大的延时。实际加载力已达到4000-5000kg,在监控画面看到的力为几百kg,有时甚至几kg,然后几秒钟后又升到相应数值。。
    2、手动对力传感器进行1次加载力为50kg,之后马上卸荷,大约过2-3s后监控画面的力有从0-50-0(kg)的数值变化。
    3、将程序中其它程序都删除,只留下CP340的数据采集程序,加载力进行监控,数据无滞后现象。
    4、程序中只写入cp340和fm350-2的程序进行数据采集,对力数据进行监控,数据有滞后。
    5、将程序中fm350-2的程序去掉,其它不变,cp340数据无滞后。
   
    改变系统配置,将系统缩减到最小,只留cpu314(1) cp340 槽号4 和5
    fm350-2 槽号6。编写程序。写入cp340和fm350程序同时进行数据采集。加载力,cp340采集数据无延时。增加硬件系统,SM321槽号7 SM322槽号8 SM331槽号9 SM332槽号10。更改并运行plc,程序不增加,数据正常无滞后。添加其它系统必须程序:
    1、添加控制电机动作程序,有模拟量和开关量输出。
    ----------- 测试数据正常cp340数据无延时
    2、添加一段数据自加程序,自加周期400ms,定时器出发。控制上没有触发。
    -----------测试数据正常cp340数据无延时
    3、添加一段模拟量输出控制程序。控制上没有触发。
    -----------测试cp340,出现2次延时现象,之后数据传输正常
   
    4、添加另外一段模拟量输出控制程序。控制上没有触发。-----------测试cp340数据出现滞后现象。
    重新下载程序,----数据滞后。
    Plc断电重启--------数据滞后
    删除4步添加的程序,下载 -------数据滞后
    将plc清除内存,重新下载---------数据无滞后。
   
   
   

以下是关于《求助-S7-300PLC干扰问题》论题的回复(共5篇)

回复人:hxsoft 

 回复时间:2006/9/12 21:49:00

支持(701) | 反对(463)

 

    回复:求助-S7-300PLC干扰问题

    怎么没有热心的朋友给解答一下啊!急啊!

回复人:jclzz 

 回复时间:2006/9/13 21:06:00

支持(373) | 反对(472)

 

    回复:求助-S7-300PLC干扰问题

    如有可能请把程序发给我!
    E-mail:jicl@sh-sanoh.com

回复人:zcg 

 回复时间:2008/4/13 17:19:00

支持(556) | 反对(396)

 

    PLC控制系统的抗干扰问题
    PLC控制系统的抗干扰问题
    随着现代技术的飞速发展,以PLC为控制核心的工业生产自动化系统得到了广泛应用,人们对其可靠性、准确性的要求也越来越高。由于PLC是直接连接被控对象的电子设备,因此周围的干扰很容易引起控制系统的非正常运行,甚至导致严重后果。因此在控制系统中采取一些有效的抗干扰措施是非常必要的。
    一. 抗电源干扰
      在电网中的干扰信号比较强烈的情况下,首先可考虑采用隔离变压器。为了提高抗干扰效果,隔离变压器的屏蔽层必须良好接地且二次侧连接线要使用双绞线,因为双绞线能减少电源线间干扰。其次可考虑采用分离供电系统,即PLC控制器与其它设备的供电分离开来,这样也有助于抗电网干扰。
     
    二. 控制系统的良好接地
      接地的意义
    " 控制器与控制盘柜与大地之间存在着电位差,良好的接地可以减少由电位差引起的干扰电流。
    " 混入电源和输入、输出信号的干扰,可通过良好的接地引入大地,从而减少干扰的影响。
    " 良好的接地可以防止由漏电流产生的感应电压。
      接地的方法
    " 系统中各台电器设备分别单独接地,严禁串联接地。
    " 强电接地网与弱电接地网单独敷设,严禁共用。
    " 接地装置的接地电阻必须在允许的范围之内。
    " 接地线应尽量粗,一般用大于4mm2的导线接地。
    " 接地线应尽量避开强电回路和主回路的电线,不能避开时,应垂直相交,尽量缩短平行走线长度。
    三. 防I/O信号干扰
      1、I/O模块的定性分析
    " 绝缘的输入、输出信号和内部回路比非绝缘的抗干扰性能好。
    " 双向晶闸管和晶体管型的无触点输出比有触点输出在PLC控制器侧产生的干扰小。
    " 输入模块允许的输入信号ON-OFF电压差大,抗干扰性能好。
    " 输入信号响应时间慢的输入模块抗干扰性能好。
      因此,从抗干扰的角度考虑,I/O模块选型时应考虑下列因素:
    " 干扰多的场合,使用绝缘型的I/O模块。
    " 安装在控制对象侧的I/O模块要使用绝缘型的I/O模块。
    " 无外界干扰的场合,可使用非绝缘型的I/O模块。
      2、防输入信号干扰:除采用滤波器和控制器良好接地来抑制干扰外,还可考虑以下抗输入干扰的措施。
    " 在输入端有感性负荷时,为了防止反冲击感应电动势,在负荷两端并接电阻和电容(为交流输入信号时)见图(A),或并接续流二极管(为直流输入信号)见图(B)。交流输入方式时,电阻、电容的选择要恰当,才能起到较好的效果。负荷容量在10VA以下一般选用0.1微法、120欧;负荷容量超过10VA则选用0.47微法、47欧比较合适。如果与输入信号并接的电感性负荷较大时,使用继电器中转效果更好。
    " 防感应电压的措施:
    (1). 在输入端并接浪涌吸收器。
    (2). 在长距离配线和大电流场合,感应电压大,可用继电器转换。
      3、防止输出信号的干扰
    " 输出信号干扰的产生 : 感性负荷场合,输出信号由OFF变成ON时产生突变电流,从ON到OFF时产生反向感应电动势,所有这些,都可能产生干扰。
    " 防止干扰的措施:
    (1) 交流感性负载,在负载的两端并接R、C作为浪涌吸收器。交流220V电压功率为400VA左右时R、C的值分别为47欧、0.47微法,R、C越靠近负载,其抗干扰效果越好。见图(C)
    (2) 直流负载场合,在负载的两端并接续流二极管,见图(D),二极管也要靠近负载,二极管的反向耐压应是负载电压的4倍。
   
    " 控制器开关量输出的场合,不管控制器本身有无抗干扰措施,都最好采取图(C)(交流负载)和图(D)(直流负载)的抗干扰对策。
    " 在开关时产生较大干扰的场合,交流负载可使用双向晶闸管输出模块。
    " 在控制盘内用中间继电器进行中间驱动负载的方法是很有效的。
    对于电子设备的抗干扰技术,主要原则是抑制干扰源,PLC可编程控制器输出信号的干扰,可使用上述措施中的任何一个。
    四. 防外部配线干扰
    为防止或减少外部配线的干扰,采取下列措施是可行的:
    " 长距离配线时,输入信号线与输出信号线分别使用各自的线缆。
    " 交流信号与直流信号分别使用各自的线缆。
    " 输入输出信号线与高电压、大电流的动力线分开配线。
    " 集成电路或晶体管设备的输入、输出信号线,必须使用屏蔽线缆。
    在PLC控制系统当中,需根据干扰源的不同采取相应的防干扰措施,从而保证系统可靠、稳定的运行。
   

回复人:zcg 

 回复时间:2008/4/13 17:20:00

支持(467) | 反对(415)

 

回复人:15871195606 

 回复时间:2019/12/23 14:27:00

支持(281) | 反对(284)

 

    很好,学习了

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳