1、通过PC ACCESS 高版本做OPC,再与wincc连接。
该种方法的缺点是当连接多个smartPLC 时,其中一台PLC断线会影响其他几台通讯的延迟或者故障。造成系统不稳定。
2、使用KEPWARE选用S7-200的TCP驱动。 KEPWARE做WINCC与PLC连接。
该种方法的缺点是:使用了第三方的非西门子的OPC软件。
3、使用大连德嘉的多功能交换机(A型)将上位机WINCC和smartPLC通过网线网口对网口连接。WINCC中选用S7-300 TCP/IP驱动
优点:a.使客户直观上感觉到没有第三方产品的介入,所有配置都是原汁原味西门子的产品,客户心里感觉好。
b.OPC直连,不用加OPC软件,保证了系统软件运行的稳定性,尤其对于多个smartPLC连接WINCC时,稳定性特别优异。
另外多功能交换机还有另外5种功能如下:
A型产品功能:
1、可以连接S7-1200PLC和西门子SMART LINE精彩系列触摸屏 。
2、可以连接S7-300 PN 和西门子SMART LINE精彩系列触摸屏 。
3、可以连接S7-300 CP343以太网模块和西门子SMART LINE精彩系列触摸屏 。
4、可以连接S7-400 PN或CP443以太网模块和西门子SMART LINE精彩系列触摸屏 。
5、可以将S7-1200PLC和西门子WinCC直连(选用 S7-300 TCP/IP协议)无须OPC中转 。
更多详情请登录www.dl-winbest.cn查看
|