 本栏论题: 浅谈PLC外部定时器的设定修改方法  [874]

    1、 使用PLC内置的模拟电位器
      小型PLC一般都有内置的设置参数用的模拟电位器。如三菱PLC FX1N、FX1S的外部调节寄存器D8030和D8031的值与模拟电位器的位置相对应。西门子S7-200PLC的两个模拟电位器对应的寄存器是 SMB28和SMB29。CP1H的模拟电位器对应的寄存器A642。
      2、 用模拟量设定功能扩展板修改定时器的设定值
      FX系列的模拟量设定功能扩展板FX2N-8AV-BD上有8个电位器,可以用应用指令VRRD读出各电位器设定的8位二进制数,用定作定时器、计数器的设定值。
      3、 用PLC外部触点在程序内作加减计数器实现设定定时器的设定值
      用按钮的上升沿与加减计数器实现。当按下按钮,加减计数器的寄存器加1或减1。而定时器的设定值就是寄存器中的数值。根据需要与定时器的基时要确定按下的次数。加计数与减计数的外部接点要分开。
   
    关于PLC外部定时器的设定修改方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   