 本栏论题: S7-200 SMART相关问题  [13434]

    一、基本概念
    1、S7-200 SMART CPU 的存储区结构是怎样的?存储区是否被分为工作存储区,装载存储区和保持存储区?每个存储区的大小是多少?
    工作存储区结构同传统的S7-200 CPU相同,分为程序存储区(OB1)、数据存储区(DB1/V)、标志位区
    (M),其大小依不同CPU型号而定,如表1所示:
    表1. S7-200 SMART CPU 工作存储区大小
   

S7-200


   
    2、怎样实现数据保持?保存方式同S7-200完全一样吗?
    从使用者期望的角度考虑,数据保持的方法和S7-200一样:在系统块中,使用者定义数据保持区的范围。但是,由于Smart CPU的数据备份技术不同于S7-200,不能实现所有数据区的保持。因此,默认情况下数据区的保持范围是0,使用者必须在系统块中设置保持范围。
    提醒:能设置的最大数据保持范围还没最终确定。
   
    3、S7-200 SMART PLC 是否有存储卡,是否支持数据归档和配方的功能?
   
    S7-200 SMART CPU 的存储卡可使用商用的 microSD 卡,可用于程序传输、固件更新以及恢复出厂设置。不支持配方和数据归档的功能。实际上,当卡插入CPU,CPU的模式不会转换成运行模式。如果CPU在运行模式下被插入存储卡则会自动转入停止模式。在用户忘记密码时,卡中可以装载一个专门用来恢复工厂设置的文件来重置PLC到出厂设置状态。
   
    4、数据可以存储到存储卡么?
   
    不能。
    5、S7-200 SMART CPU 支持的Micro SD卡最大是多少?
   
    目前测试到4G,8G,16G,32G。
   
    6、S7-200 SMART 项目可以使用多少上升/下降沿?
   
    S7-200 SMART CPU 支持总共1024个上升/下降沿。
   
    7、S7-200 SMART 有一个功能是“Warm Start”,该功能和“运行”模式有何区别?
   
    “Warm Start”功能允许用户强制CPU以像重新上电一样的方式重启。重启之后:
    -设置了数据保持的数据值不会发生变化;
    -非保持数据值设置成初始值,除非在数据块中已定义数值;
    -CPU的模式取决于系统块中的定义。
    运行模式是CPU两种主要操作模式之一(“运行”或者“停止”)。这两种模式的主要区别在于,在“运行”模式下,用户逻辑被执行,在“停止”模式下不执行用户逻辑。
   
    8、中断程序和子程序的嵌套深度是多少?
   
    可以嵌套调用8层子程序,4层中断子程序。
   
    9、最大扩展I/O模块数是否为4?
    最大扩展模块数为4,这种限制是由SNC确定的。
   
    10、如何加密子程序?
    和传统S7-200子程序加密方式相似,但是做了一些加强,比如,增加了密码长度。
   
    11、GET_ERROR 指令的功能是什么?
    GET_ERROR 指令是一个新添加的指令,它允许用户获取非致命错误代码,在此之前用户只能通过Micro/WIN或者是HMI才能获取。这个指令的执行会清除CPU内非致命错误的的值,从而允许CPU捕捉新的非致命错误状态。
   
    12、S7-200 SMART CPU 是否支持模拟量电位器,SMB28\29包含什么信息?
    S7-200 SMART CPU 不包含模拟量电位器, 所以SMB28\29被配置为存储已安装信号板的ID和错误数据。
   
    13、有多少个PG可以同时监控同一台CPU?
   
    只能有一个通过以太网口监控。
   
    14、如何将S7-200项目移植到S7-200 SMART?
   
    可以从Micro/WIN导出项目然后移植到Micro/WIN SMART,或者可以Micro/WIN SMART中直接打开一个Micro/WIN项目文件(.mwp)。当然,S7-200 CPU和S7-200 SMART CPU有一些区别,例如在系统块中的I/O组态、HSC的数量和输入点分配、运动控制等,这些需要用户自己手动调整。
   
    15、S7-200 SMART的程序用 Micro/WIN 可以打开吗?用 Micro/WIN SMART软件能来为以前的产品编程吗?
   
    不能。
   
    16、S7-200 SMART 系列将来会出 SIPLUS 产品吗?
   
    目前还未获知相关产品信息。相关信息有待咨询SNC市场部和SIPLUS相关工作人员。
   
    17、Micro/WIN SMART 和 Windows 的兼容性如何?
    Micro/WIN SMART 可以在装有Windows XP SP3 和 Windows 7 (32 位 和 64 位) 的 PC 机上运行。
   
    18、Micro/WIN SMART 软件与Step7、TIA、WinCC等兼容吗?
    兼容。
   
    19、数字量输出有无5A的继电器输出?
    目前都没有。
   
    20、S7-200 SMART CPU上是否有拨码开关?
    没有。
   
    21、扩展模块的硬件连接和S7-1200是一样的方式吗?
    一样的。
   
    22、有CE认证吗?
    有,CE主要在国内有。船级社认证:第一版都无,第二版有中国船级社认证。
   
    二、通信
   
    1、S7-200 SMART PLC 支持多少种通信协议和通信资源?
   
    Ethernet-——支持 S7 协议(最多1个PG连接,最大4个HMI连接,最大4个put/get连接)
    RS-485口——支持PPI协议,DP/T协议(最多4连接),自由口(XMT/RCV 指令)
    RS-485/232 信号板 ——支持PPI协议,DP/T协议(最多4连接),自由口(XMT/RCV 指令)
   
    2、本体的RS485是否同时支持RS422,RS232?
   
    本体不支持,但SB的小拨码可以实现485/232转换。
    RS485带隔离吗?最远距离多少?
   
    不带隔离,距离与 S7-200 CN一样。
   
    3、RS232接口是否跟RS485的功能一样?
    是的。
   
    4、PC/PPI 电缆可以给 S7-200 SMART CPU

以下是关于《S7-200 SMART相关问题》论题的回复(共3篇)

回复人:liudangshe 

 回复时间:2016/7/4 18:11:00

支持(289) | 反对(388)

 

    菜鸟求教!哪位大侠解答一下,谢谢!
    S7-200 SMART
    通讯端口设置为2#00001001,为什么我用XMT指令发送01 02 03 04 05后,在串口调试软件中接收的是7F BF 7E 5F DF呢?

回复人:daofa 

 回复时间:2017/6/15 11:09:00

支持(421) | 反对(457)

 

    学习了,谢谢!

回复人:qxj0715 

 回复时间:2019/1/31 14:42:00

支持(392) | 反对(530)

 

    非常感谢哦
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳