发表人:Danfoss 发表时间:2014/2/11 15:10:00  

 

 本栏论题: FC系列变频器AMA(电机自整定)流程?  [893]

    除了FC51,其它FC系列变频器均有AMA功能。AMA是测量停止状态下电动机上的电气参数,在系统试运行以及根据所应用的电机对变频器进行优化调整时非常有用。
    AMA分为完整AMA,检测定子和转子的阻值、抗值,精简AMA,只检测定子阻值。设置方法如下:
   

FC系列变频器AMA(电机自整定)流程?


    注意事项:
    为实现变频器的最佳调整,请对冷电机执行AMA。反复进行AMA可能导致电机发热,从而使定子电阻增大;
    只有当电动机额定电流下降到变频器额定输出电流的35%时,才会进行AMA;
    在安装使用了正弦波滤波器时,请执行精简的AMA测试,P1-29设置【2】,
    或者在执行完整AMA时,拆下正弦波滤波器,完成AMA后,再重新装回;
    如果电动机以并联方式耦合在一起,只能进行精简AMA;
    使用同步电机,请进行精简AMA,并手动设置扩展的电动机数据;
    AMA功能不适用于永久磁性电动机;
    在AMA过程中,确保没有外力强制电机主轴运动。