注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·电动机的故障检查
·台达A系列变频器接线图
·PFS控制真的能“终结”PID控制吗?
·变频器在中央空调的节能改造
·欢加入变频维修群7489507
·伺服电机的几种制动方式
·请问:S7-300计数器计数怎样理解?
·PLC控制系统干扰问题怎样解决?
更多..
张先生工控博客
工程师
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·国内高压变频器现状
·三垦推出新品变频器
·山社步进马达使用时应注意的事项
·减速机怎么选型?
·减速电机基本知识
·变频器实用电路图集与原理图说 电子版
·空压机节能改造原理及实际案例
·富士变频器资料(参数及调试)
·变频器常见的十大故障现象和故障分析
·电动机带的负载的分类
·异形瓶装箱机的设计和电气控制
·直流伺服电机的速度控制
·变频器的控制方式及应用选型
·变频器在定位工作台上的应用
·步进电机的外表温度允许达到多少
求职:电气维护(大学专科、工程师)
求职:产品销售(大学专科、在校大学生)
求职:产品研发(硕士研究生、高级工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
在多数参考书和变频器说明书中,都要求把变频器基频设置成与电动机的额定频率一致。在我国,一般就是50Hz。 我看到某些厂家出的设备中的变频器,把基频设置成与运行的最高频率一样。例如最高频率是65Hz,基频也设置成65Hz。与资料中介绍的方法相矛盾。不知道这样作有什么害处吗? 请高手指点!谢谢!
以下是关于《变频器的基频应该如何设置?》论题的回复(共28篇,分2页显示)
共2页 第1页 末页 下一页
回复时间:2005/5/27 9:36:00
支持(1222) | 反对(971)
回复:通俗的讲
例如 额定380V 50Hz的电机 1)基础频率设定 50 HZ 则 变频器输出50Hz的时候,电压是380V *电机能达到额定转矩 2)基础频率设定 100 HZ 则 变频器输出50Hz的时候,电压是190V(V/F为直线) *电机不能达到额定转矩 3)基础频率设定 30 HZ 则 变频器输出30Hz的时候,电压是380V(V/F为直线) *变频器输出不了50Hz,在30Hz时就能达到额定转矩
回复时间:2005/5/25 9:16:00
支持(1125) | 反对(989)
回复:看看吧
好文!!!大家看看 变频器基频设置参数的概念 中国工控网站CHINAKONG.COM 一、基频参数的概念 变频器基频参数的示意图如图: 图1 基频以下,变频器的输出电压随输出频率的变化而变化,V/F=常数,适合恒转矩负载特性。 基频以上,变频器的输出电压维持电源额定电压不变,适合恒功率负载特性。 二、如何设置基频 基频参数设置应该以电动机的额定参数设置,而不能根据负载特性设置,即使电动机选型不适合负载特性,以必须尽量遵循电动机的参数,否则,容易过流或过载。 例如:如果电机的额定工作频率为50HZ,基频应设置为50HZ;如果电机的额定工作频率为60HZ,基频应设置为60HZ;如果电机的额定工作频率为100HZ,基频应设置为100HZ。 如果电动机选择专用的交流变频电机,电机一般都标注恒转矩、恒功率调速范围。如果标注5~100HZ为恒转矩,100~150HZ为恒功率,基频应该设置为100HZ。 二、基频设置的注意点 基频参数直接反映变频器输出电压和输出频率的关系,如果设置不当容易造成电动机的过流或过载。如图2所示。 图2 如图2所示,一台交流电动机的额定工作频率为50HZ,额定电压380V。 如果变频器的基频设置低于50HZ(如基频1),V/F比例高,同等频率的输出电压高,输出电流高,在启动时,容易造成过流。 如果变频器的基频设置高于50HZ(如基频2),V/F比例低,同等频率的输出电压低,输出电流低,在启动时,容易造成无法启动而过载。
回复时间:2005/5/30 0:25:00
支持(1326) | 反对(1139)
回复:变频器的基频设置和最大值设置有区别吗?
回复时间:2005/5/27 10:28:00
支持(1147) | 反对(950)
回复:谢谢!
谢谢fei!
回复时间:2004/5/7 18:40:00
支持(1306) | 反对(909)
回复:回复
要求把变频器基频设置成与电动机的额定频率一致
回复时间:2004/5/14 10:38:00
支持(1090) | 反对(949)
回复:如果把变频器基频设置成与电动机的额定频率不一致有什么害处?
在一些资料中介绍:把变频器基频设置成低于电动机的额定频率时,因V/F关系不对,变频器输出电压偏高,将引起电动机电流偏高,电动机温度偏高,严重时可能烧毁电动机。 把变频器基频设置成高于电动机的额定频率时,有些什么不良后果?请高手指点! 在这里先谢了!
回复时间:2004/5/15 10:13:00
支持(989) | 反对(936)
回复:害处不小!电机启动不了
基频设置高于电机额定频率,变频器输出电压过低,电动机无法启动
回复时间:2004/5/9 8:49:00
支持(1014) | 反对(2156)
回复:谢谢
谢谢!请再说得详细些。
回复时间:2007/5/7 11:19:00
支持(1265) | 反对(860)
如果变频器的基频设置低于50HZ(如基频1),V/F比例高,同等频率的输出电压高,输出电流高,在启动时,容易造成过流。 如果变频器的基频设置高于50HZ(如基频2),V/F比例低,同等频率的输出电压低,输出电流低,在启动时,容易造成无法启动而过载。
回复时间:2007/7/6 14:12:00
支持(1334) | 反对(1089)
学习中!
回复时间:2007/9/24 8:57:00
支持(903) | 反对(896)
顶顶
回复时间:2007/10/11 22:38:00
支持(1074) | 反对(1073)
学习中....
回复时间:2007/10/17 15:37:00
支持(1003) | 反对(1029)
好文章!!!!!!!
回复时间:2007/10/21 8:34:00
支持(753) | 反对(916)
我们喜欢技术讨论!! 向您学习!!!
回复时间:2007/11/5 13:43:00
支持(1028) | 反对(1249)
设置高了容易过流
共2页 第1页 末页 页次: 1 2 页 下一页
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Baldor BSM
Baldor直线电机
丹佛斯变频器
Copley驱动器A
Baldor电机 C
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳