    一、全体别墅游泳池等电位联合程序
    (1) 对可作导电接地体的游泳池金属管道入户处和供总等电位联合的接地干线的方位查看承认, 才干设备焊接总等电位联合端子扳, 按整体游泳池设计需求安装等电位连接器;
    (2) 对供辅佐等电位联合的接地母线方位查看承认, 才干设备焊接辅佐等电位联合端子板, 按整体游泳池设计需求做辅佐等电位联合;
    (3) 对特殊需求的修建金属屏蔽网箱, 网箱施工完结, 经查看承认, 才干与接地线衔接。
    二、 全体别墅游泳池等电位联合方法
    全体别墅游泳池的等电位联合可从下述几个方面加以思考:
    1、全体别墅游泳池断定有些等电位联合防电击有效性校验公式,断定有些等电位联合防电击的有效性, 可采用以下公式进行校验:
    2、防雷等电位联合线的最小截面需求
    (1) 防雷等电位联合端子板( 铜或热镀锌钢) 的截面不该小于 50mm2。
    (2) 关于全体别墅游泳池的等电位联合线的挑选:
    ①总等电位联合线通常值为不小于 0.5×进线 PE( PEN) 线截面。
    ②有些等电位联合通常值为不小于 0.5×室内最大 PE 线截面。
    ③辅佐等电位联合线分两有些取值: A、两电气设备显露可导电有些间为 1×较小 PE 线截面; B、电气设备与设备外可导电有些间为 0.5×PE 线截面。
    3、全体别墅游泳池地下土壤中的等电位联合线用材全体别墅游泳池地下土壤中的等电位联合线宜用钢材, 不宜用铜资料, 因为铜与铁且有不一样的电位。铜的标 准电位是+ 0.35V, 而铁的规范电位是- 0.44V, 因为土壤中的水分和盐类构成电解而组成原电池, 发生电化学腐蚀, 根底钢筋会被腐 蚀, 所以在土壤中宜用钢材作联合线。