发表人:njares 发表时间:2013/8/14 13:47:00  

 

 本栏论题: 机房接地系统   [646]

    防雷器件首先起到的作用是对雷电流的吸收和泄放作用,同时也是一种“等电位连接器”。所有的防雷产品器件的防护原理均是在雷击发生的瞬间内,迅速启动响应,保证设备、大地、建筑物及其附属设备之间搭接构成一等电位体,从而避免过电压的损坏,实现均压等电位的关键就是整个通讯系统和计算机机房的地线系统。
      所以说接地系统在系统防雷中非常重要的。
      理想的建筑物避雷系统的接地装置,包括从接闪器及引下线的理想状态最好是无任何电阻,一旦雷击发生,避雷针接闪时,不论雷电流有多大,接地装置上任何一点对大地的电势差为零,因此,接地的阻值应尽可能的小。
      依据国家标准GB50174-93《电子计算机机房设计规范》规定,交流工作接地和安全保护接地,接地电阻均不应大于4Ω,直流工作接地中,接地电阻应按计算机系统具体要求确定(通常国外计算机系统要求接地电阻小于1Ω)。
      据IEC1024标准机房交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置。
      但是由于某些计算机和通讯设备的工作状态差异不同,接地系统共地很难实现时,我们建议应该采用等电位理论,达到瞬间等电位方式,常态独立接地方式(即机房接地系统与其他交流地、安全保护地、防雷地进行软连接)。