发表人:tytg75 发表时间:2006/2/5 13:11:00  

 

 本栏论题: 热电偶、热电阻和PLC接线问题  [2875]

    请问:
    热电偶和PLC连线占用两个端子,
    而热电阻和PLC连线却占用四个端子。
    问什么

以下是关于《热电偶、热电阻和PLC接线问题》论题的回复(共5篇)

回复人:888 

 回复时间:2006/2/7 15:29:00

支持(378) | 反对(636)

 

    回复:热电阻需要外部提供电流,才能产生电压,工测量

    热电阻需要外部提供电流,才能产生电压,工测量

回复人:tytg75 

 回复时间:2006/2/8 12:17:00

支持(370) | 反对(370)

 

    回复:外部提供电流应该多大,如何设定电流呢

    外部提供电流应该多大,如何设定电流呢

回复人:拉祜族 

 回复时间:2006/2/6 11:21:00

支持(433) | 反对(497)

 

    回复:答复

    热电偶和热电阻都是电压测量。
    热电偶自身能产生电压供plc测量,只需要两个端子即可。热电阻需要plc提供恒定电流,在热电阻两端产生电压,所以需要四个端子。

回复人:hello995 

 回复时间:2011/8/10 16:01:00

支持(570) | 反对(460)

 

    热电偶是输出的是mv值,一般两线制,mv值乘以25为测量值。原理有两种金属的电子密度不同,从而产生电压。
    热电阻我们测量的是电阻值,一般用三线制,pt100为例,测量减100除以0.385为环境温度。

回复人:lizm1028 

 回复时间:2012/9/28 21:33:00

支持(615) | 反对(410)

 

    好,很好