 本栏论题: 等电位连接的注意事项  [768]

    对于配置有信息系统设备的机房内应设等电位联结网络,电气和电子设备的金属外壳和机柜、机架、计算机直流地、防静电接地、金属屏蔽线缆外层、安全保护地及各种SPD接地端均应以最短的距离就近与等电位连接器联结网络直接联结。连接网格的基本结构型式有S型星形结构和M型网形结构或两种结构形式的组合。 在处理等电位联结和共用接地系统的过程中,还应该注意以下要求: (1)同一建筑物内的所有接地装置(包括保护接地,功能接地和防雷接地)应互相连通。 (2)当同一电子信息系统涉及几栋建筑物时,这些建筑物之间的接地装置应作等电位联结,但是下列情况除外:①由于地理原因难以连接时;②不同的接地装置之 间存在耦合,会导致设备电压升高时;③互相连通的设备具有不同的地电位(如逻辑地)时;④存在电击危险,特别是可能在雷击过电压时。 (3)当几栋建筑物的接地装置之间难以互相连通时,应将这些建筑物之间的电子信息系统作有效隔离,如彼此间采用无金属的光缆连接。 (4)金属管道(水管、燃气管及热力管等)和各类电缆宜在同一处进入建筑物,这些管线应采用铜导线与总接地端子相连接。 (5)保护接地连接线、功能接地连接线应分别接向总接地端子板。 (6)建筑物每一层内的等电位连接器联结网络应呈封闭环形,其安装位置应在随处均可接近。