注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 低压电器论坛 -- 低压电器论坛(非专题)

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:njares 发表时间:2013/5/21 15:05:00  

 

 本栏论题: 等电位连接器的施工工艺  [1153]

    等电位连接器的施工工艺 1、利用基础钢筋焊接就是指接地极利用基础中的地圈梁上方的两根钢筋焊成接地环路,如果有桩基,接地点处必须将桩基中的两根钢筋与圈梁焊成环路的两根钢筋焊接。一般用作建筑物的防雷接地兼做配电室的电气接地。 2、局部等电位箱一般用在住户的卫生间内作等电位连接用,局部等电位箱的地线必须与接地网焊接成一体。 3、接地网焊接指的是防雷接地和电气接地的焊接工作,有时设计中不一定使用地圈梁而单独采用镀锌扁钢来焊接接地网。 4、引下线指的是“避雷引下线”,一般利用建筑物构造柱内两根大于16的钢筋引上到屋顶的避雷带,其下部与基础的地梁(也就是防雷的接地极)焊接。 等电位连接器施工工法 一、前言: 随着社会经济的高速发展,高层建筑越来越多,对建筑物的功能设计和安全设计,也提升到一定的高度。建筑物内的等电位联结,也越来越引起人们的高度重视。等 电位联结→包括总等电位联接、局部等电位联接和辅助等电位联接。等电位的作用在于降低建筑物内在接地故障情况下的接触电压和不同外漏可导电部分之间的电位 差,并消除自建筑物外经电器线路和金属管道引入的危险电压的危害,保障国家财产安全和人身安全,起到不可估量的作用。 建筑业随着高层建筑不断增加,等电位设施是不可缺少的组成部分,越来越引起政府部门的高度重视。因此,搞好等电位施工质量,是施工企业必须具备的前提条件,特编制此工法进行推广。 二、工艺原理: 1.将建筑物内所有导电体按分项连接至LEB端子板进入辅助等电位联接箱,再将各辅助等电位联接箱相互连接进入总等电位联接箱,由总等电位箱分至接地体(极),以达到消除因接地故障带来的危害。 2.结构形式。 三、工艺程序及施工方法; 1.工艺程序: 1.1施工准备→材料检验→定位放线→接地体焊接→预埋管线→箱体洞口留置→箱体制作与连接→穿线连接→功能测试。 1.2施工准备:根据工程计划用量,安置好材料堆放场地,再根据当日施工计划用量进行选材与计量。 1.3材料检验:按设计规格、型号,截取规范要求的检验用量,送有相应资质的检测单位进行、物理、化学性能试验,合格后允许使用,不合格不得使用。 1.4定位放线:土建工程基础施工时、根据图纸要求进行定位,按选好的材料,均匀的安放在设计所需位置。 1.5接地体焊接:总等电位箱的输出最终要进入接地体,接地体与大地接触平衡电位,因此,接地体的施工是等电位施工的重要环节,接地体施工方法很多,最主 要的工艺是焊接工艺,焊接工艺的好坏,直接与接地电阻值的大小有关,阻值越大,焊接质量越差,阻值越小,焊接质量越好。 1.6预埋管线:预埋管线随土建形象进度进行,根据总等电位箱的区域布置,把所有穿过混凝土板、穿梁处的管线、预埋钢管、待土建工程墙体砌筑时,墙体砂浆 凝固以后,进行墙体割槽,割槽深度、宽度,要根据电位联接线径确定预埋的深度、宽度,配管割槽要与箱体中心垂直,在墙体内避免斜割或横割属于横向连接的保 护管,应尽量敷设在现浇混凝土内。 1.7箱体洞口留置:箱体留置与土建形象进度同步进行。箱体留置高度设计与规范一般不做规定,通常做法高度底边距地0.5m,因与板内保护管相距较进,施 工较为方便。总电位箱的长×宽×高,视等电位支路的多少来确定,现有高层建筑的等电位端子点一般不超过15个端子点,大多在10个端子点左右,箱内敷设的 端子板大多数为双排或单排,单排和双排并用,便于等电位连接器的施工和布局,由此可见总等电位端子箱的最大尺寸可控制 在长600×宽200×高400这个范围,从视觉和美观程度上是较为理想的制作尺寸,即能满足观感尺寸要求,又能便于操作施工。局部等电位箱的尺寸,一般 在400×200×300,辅助等电位箱体尺寸,一般在200×100×200这个范围,等电位箱的洞口留置位置须正确,同一建筑物内等电位箱的高度必须 一致。 1.8箱体制作与安装:箱体制作采用A3钢板,从经济角度考虑钢板厚度一般在1.5---2㎜,埋入墙体内200㎜(宜可明装),这部分的钢板防护,将钢 板锈蚀、锈迹清楚干净,刷防锈漆一度,樟丹漆一度,等电位箱体面板,采用烤漆工艺或电解喷涂工艺,视建筑物的等级标准来确定面板漆面和使用材料的等级标 准,面板标识应明确,可采用红色标识,箱体成型一般采用焊接和铆固两种方法,两种方法均需满足横平竖直,对角线一致,表面平整美观条件,箱体安装须牢固, 面板与墙面平整吻合、垂直。进入等电位箱体与管子的连接,同配电箱施工规范一致。接地母排的制作材料,大多采用铜板、钢板或钢带,铜板的厚度为4---5 ㎜,宽度为30㎜---40㎜为宜,端子板的钻孔间距一般在50㎜,孔径为6㎜--8㎜。 1.9穿线连接::施工顺序尽量从可导电体部分接至辅助等电位箱,分区域进行,然后将辅助等电位连接器箱 尽可能的连成一体,再连接局部等电位箱的穿线,局部等电位箱可局部进行连接,再连接总等电位系统。使用材料一般采用黄绿相间的BV线,规格、

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳