发表人:dl-niki 发表时间:2013/3/5 16:52:00  

 

 本栏论题: 西门子S7-300必备神器-用网线接smart屏和电脑  [3777]

    key word:西门子S7-300 PLC、以太网、smartIE触摸屏、profinet(TCP/IP)协议、WINCC、STEP7、组态网、力控、Kepware、HMI
   
   
    大连德嘉电子2013年最新推出的产品:ETH-MPI(smart IE),该产品整合了ETH-MPI(用于将S7-300转到以太网)和PPItoMPI(用于连接smart IE触屏和西门子S7-300PLC),是一款十兆百兆自适应的产品。它一端连接在西门子S7-300的MPI口上,另一端是以太网出口,可以直接连接到交换机或连接到smart IE触摸屏的以太网口,或上位机的以太网口上。它可以同时连接4台设备,这里所说的设备是指带有wincc或者step7、组态网、力控等的上位机 以及西门子smart IE触摸屏,或者西门子其他300的带有以太网口的触摸屏。
   
    【产品优点】
    1、节省大量的成本。如果使用西门子smartIE替代MP277(MP277屏价格约¥8000,smartIE屏价格¥1000),CP5611卡(价格约¥2680)。而只需要买我们的转换器,即可节约成本¥9000+
    2、安装方便,全部使用以太网线,计算机和触摸屏都使用以太网线连接,安装和编程调试都非常的方便,实现了网络化。抗电磁干扰能力达到最高等级,比MPI或DP总线要优越的多,是真正的工业级。
    3、通讯速度快,百兆、10兆自适应。
    4、对于S7-300 中小型项目具有非常大的硬件配置灵活性。
   
   
   

西门子S7-300必备神器-用网线接smart屏和电脑

以下是关于《西门子S7-300必备神器-用网线接smart屏和电脑》论题的回复(共2篇)

回复人:dl-niki 

 回复时间:2013/3/5 16:53:00

支持(476) | 反对(446)

 

    更多内容欢迎登陆www.dl-winbest.cn查看

回复人:dl-niki 

 回复时间:2013/3/5 16:54:00

支持(385) | 反对(506)

 

    多通道ETH-MPI(smartIE)以太网转换器电子文档
   
   
    --------------------------------------------------------------------------------
   
    1.将S7-300 PLC的MPI/DP(主站master)连接到大连德嘉ETH-MPI(smartIE)以太网转换器,转化成西门子Profinet(TCP/IP)以太网协议,通过网线可连接STEP7、WinCC、西门子smartIE触摸屏、组态王、力控、kEPServerEX等众多软硬件产品和电脑。
   
    2.西门子S7-300之间是不能通过ETH-MPI(smartIE)进行相互通讯的,ETH-MPI(smartIE)仅用于PLC与计算机以及西门子smartIE触摸屏通讯。
   
    3.TCP/IP通道为4个[ 注:仅可为四台上位机或设备服务,在同一台上位机中可同时运行WinCC和STEP7 ]
   
    4.西门子smartIE触摸屏的[E、I、Q、M、V]与S7-300PLC的[E、I、Q、M、DB]相互对应,除V区与DB块要通过SWITCH的选择值来确定对应关系外,其余都是一一对应关系:
   
    smartIE触摸屏 对应 S7-300 PLC
   
    Q区(0-32767) ---- Q区(0-32767)
   
    I区(0-32767) ---- I区(0-32767)
   
    M区(0-32767) ---- M区(0-32767)
   
    V区(0-32767) ---- DB 块......
   
    5.西门子smartIE触摸屏的IP地址的最后一个段的范围应为200-255 [ 例如:192.168.1.200 、 192.168.1.201、 192.168.1.202、 192.168.1.203 ...... 192.168.1.255 ]
   
    6.ETH-MPI(smartIE)转换器是通过对方的IP地址最后一个段的范围来区分上位机[电脑]和西门子smartIE触摸屏的.[注:上位机IP地址为:192.168.1.0-192.168.1.199 || smartIE的IP地址为:192.168.1.200-192.168.1.255];只要最后一个段的地址小于200,ETH-MPI(smartIE)转换器就将该设备视为上位机[电脑]使用西门子S7-300 TCP协议,当地址大等于200 时就使用西门子smartIE触摸屏以太网协议,并启动 V区与 DB块映射转换功能。所以非西门子smartIE触摸屏的所有其它设备IP地址最后一个段不要大于199!切记!
   
    7.配置方案:
   
    a. 线型:即一个ETH-MPI(smartIE)和一台上位机(计算机)或西门子 smart IE 触摸屏,直接用网线相连。
   
   
   

西门子S7-300必备神器-用网线接smart屏和电脑


   
    b. 星型:即一个ETH-MPI(smartIE)与多台设备(是指计算机和西门子smartIE触摸屏或带有西门子TCP/IP协议的人机接口HMI),中间需加以太网交换机,用网线通过交换机与各设备相连。
   
   
   
    8.ETH-MPI(smartIE)参数设置: [由于ETH-MPI(smartIE)可以自动设置,所以你无需填写下边的参数,但有时你需修改IP值和ETH-MPI(smartIE)站号]
   
    a.ETH-MPI(smartIE)通讯转换器IP:它的段址一定要与相连的计算机相同,即前三项相同,第四项不同。
   
    例:计算机IP(192.168.1.100),掩码(255.255.255.0),网关(192.168.1.1),转换器IP(192.168.1.10)
   
    注:在同一网络中IP是唯一的,不能相同。计算机也要设置相应的IP地址,掩码及网关(与转换器处于同一段中)
   
    一但ETH-MPI(smartIE)转换器的IP设置好后,只要计算机的IP地址、掩码及网关与其在同一段中(即前三项相同,第四项不同),在该计算机的浏览器中直接键入ETH-MPI(smartIE)通讯转换器的IP地址,并且此时该ETH-MPI(smartIE)转换器没有与上位机其它软件进行通讯,就会进入ETH-MPI(smartIE)转换器的主菜单中。
   
    当然你也可在该计算机的浏览器中键入192.168.1.222也同样会进入ETH-MPI(smartIE)转换器的主菜单(前提条件是:该ETH-MPI(smartIE)转换器没有与WinCC或STEP7在线连接,且该计算机的IP地址,掩码及网关与其在同一段中,同时该网络中只有一个ETH-MPI(smartIE)转换器,其它的ETH-MPI(smartIE)转换器必须从网络中断开.注意:当之前有软件进行通讯,而后断开,时间要超过52秒才能进入主菜单)
   
    b.ETH-MPI(smartIE)通讯转换器MAC:共六项,用十六进制数填写(Hex:0..9,A,B,C,D,E,F)
   
    第一项为0(即使你填入其它数值,转换器也会将其变为0),其它5项可任意填写,但不能与网络中其它MAC相同。
   
    注:在同一网络中MAC是唯一的,不能相同,两个相邻MAC地址的最小间隔为1,例:00.12.FF.FF.01和00.12.ff.03间隔为1,不能连续!
   
    以上为Internet网络的相关设置,以下为MPI/DP总线的相关设置[由于ETH-MPI(smartIE)可以自动设置,所以你只要选择“自动检测”之后,就根本无需填写其后的参数了]:
   
    c.MPI 波特率:[只要选择“自动检测”即可]
   
    是指与ETH-MPI(smartIE)转换器相连的PLC(S7-300)MPI/DP接口的通讯速率(在组态S7-300时设定的, 参见西门子STEP7 编程手册),共有九种波特率:MPI-1.5M、MPI-187.5k、MPI-19200、DP-1.5M、DP-500K、DP-187.5K、DP-93.75K、DP-45.45K、DP-19200、DP-9600 ,以及“自动检测”。
   
    注:强烈推荐用户将MPI波特率设置为“自动检测”,因为这样就无需填写其后的参数了。
   
    d.PLC_MPI站号:[此参数无需设置]
   
    是指与ETH-MPI(smartIE)转换器相连的PLC(S7-300)的MPI/DP站号(在组态S7-300时设定的, 参见西门子STEP7编程手册),PLC_MPI站号的缺省值为2。
   
    你也可以在"MPI/DP通讯状态显示"中查看,标记"X"代表

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳