多通道ETH-MPI(smartIE)以太网转换器电子文档
--------------------------------------------------------------------------------
1.将S7-300 PLC的MPI/DP(主站master)连接到大连德嘉ETH-MPI(smartIE)以太网转换器,转化成西门子Profinet(TCP/IP)以太网协议,通过网线可连接STEP7、WinCC、西门子smartIE触摸屏、组态王、力控、kEPServerEX等众多软硬件产品和电脑。
2.西门子S7-300之间是不能通过ETH-MPI(smartIE)进行相互通讯的,ETH-MPI(smartIE)仅用于PLC与计算机以及西门子smartIE触摸屏通讯。
3.TCP/IP通道为4个[ 注:仅可为四台上位机或设备服务,在同一台上位机中可同时运行WinCC和STEP7 ]
4.西门子smartIE触摸屏的[E、I、Q、M、V]与S7-300PLC的[E、I、Q、M、DB]相互对应,除V区与DB块要通过SWITCH的选择值来确定对应关系外,其余都是一一对应关系:
smartIE触摸屏 对应 S7-300 PLC
Q区(0-32767) ---- Q区(0-32767)
I区(0-32767) ---- I区(0-32767)
M区(0-32767) ---- M区(0-32767)
V区(0-32767) ---- DB 块......
5.西门子smartIE触摸屏的IP地址的最后一个段的范围应为200-255 [ 例如:192.168.1.200 、 192.168.1.201、 192.168.1.202、 192.168.1.203 ...... 192.168.1.255 ]
6.ETH-MPI(smartIE)转换器是通过对方的IP地址最后一个段的范围来区分上位机[电脑]和西门子smartIE触摸屏的.[注:上位机IP地址为:192.168.1.0-192.168.1.199 || smartIE的IP地址为:192.168.1.200-192.168.1.255];只要最后一个段的地址小于200,ETH-MPI(smartIE)转换器就将该设备视为上位机[电脑]使用西门子S7-300 TCP协议,当地址大等于200 时就使用西门子smartIE触摸屏以太网协议,并启动 V区与 DB块映射转换功能。所以非西门子smartIE触摸屏的所有其它设备IP地址最后一个段不要大于199!切记!
7.配置方案:
a. 线型:即一个ETH-MPI(smartIE)和一台上位机(计算机)或西门子 smart IE 触摸屏,直接用网线相连。

b. 星型:即一个ETH-MPI(smartIE)与多台设备(是指计算机和西门子smartIE触摸屏或带有西门子TCP/IP协议的人机接口HMI),中间需加以太网交换机,用网线通过交换机与各设备相连。
8.ETH-MPI(smartIE)参数设置: [由于ETH-MPI(smartIE)可以自动设置,所以你无需填写下边的参数,但有时你需修改IP值和ETH-MPI(smartIE)站号]
a.ETH-MPI(smartIE)通讯转换器IP:它的段址一定要与相连的计算机相同,即前三项相同,第四项不同。
例:计算机IP(192.168.1.100),掩码(255.255.255.0),网关(192.168.1.1),转换器IP(192.168.1.10)
注:在同一网络中IP是唯一的,不能相同。计算机也要设置相应的IP地址,掩码及网关(与转换器处于同一段中)
一但ETH-MPI(smartIE)转换器的IP设置好后,只要计算机的IP地址、掩码及网关与其在同一段中(即前三项相同,第四项不同),在该计算机的浏览器中直接键入ETH-MPI(smartIE)通讯转换器的IP地址,并且此时该ETH-MPI(smartIE)转换器没有与上位机其它软件进行通讯,就会进入ETH-MPI(smartIE)转换器的主菜单中。
当然你也可在该计算机的浏览器中键入192.168.1.222也同样会进入ETH-MPI(smartIE)转换器的主菜单(前提条件是:该ETH-MPI(smartIE)转换器没有与WinCC或STEP7在线连接,且该计算机的IP地址,掩码及网关与其在同一段中,同时该网络中只有一个ETH-MPI(smartIE)转换器,其它的ETH-MPI(smartIE)转换器必须从网络中断开.注意:当之前有软件进行通讯,而后断开,时间要超过52秒才能进入主菜单)
b.ETH-MPI(smartIE)通讯转换器MAC:共六项,用十六进制数填写(Hex:0..9,A,B,C,D,E,F)
第一项为0(即使你填入其它数值,转换器也会将其变为0),其它5项可任意填写,但不能与网络中其它MAC相同。
注:在同一网络中MAC是唯一的,不能相同,两个相邻MAC地址的最小间隔为1,例:00.12.FF.FF.01和00.12.ff.03间隔为1,不能连续!
以上为Internet网络的相关设置,以下为MPI/DP总线的相关设置[由于ETH-MPI(smartIE)可以自动设置,所以你只要选择“自动检测”之后,就根本无需填写其后的参数了]:
c.MPI 波特率:[只要选择“自动检测”即可]
是指与ETH-MPI(smartIE)转换器相连的PLC(S7-300)MPI/DP接口的通讯速率(在组态S7-300时设定的, 参见西门子STEP7 编程手册),共有九种波特率:MPI-1.5M、MPI-187.5k、MPI-19200、DP-1.5M、DP-500K、DP-187.5K、DP-93.75K、DP-45.45K、DP-19200、DP-9600 ,以及“自动检测”。
注:强烈推荐用户将MPI波特率设置为“自动检测”,因为这样就无需填写其后的参数了。
d.PLC_MPI站号:[此参数无需设置]
是指与ETH-MPI(smartIE)转换器相连的PLC(S7-300)的MPI/DP站号(在组态S7-300时设定的, 参见西门子STEP7编程手册),PLC_MPI站号的缺省值为2。
你也可以在"MPI/DP通讯状态显示"中查看,标记"X"代表
|