发表人:zhouyu 发表时间:2005/9/19 7:44:00  

 

 本栏论题: 定时器指令和定时中断在数据采集上有什么不同?  [2178]

    请各位老师,对这个问题发表见解?
    定时器指令和定时中断在数据采集上有什么不同?
   
   
    例如:
    高速计数器速度测量,用PLC定时采集。
    1、用定时器指令,采用1s的采集时间;
    2、用定时中断,同样是1s的采集时间;
    两者不是一样的吗?为什么说,用定时器指令采集数据,速度显示就会有波动呢?
   

以下是关于《定时器指令和定时中断在数据采集上有什么不同?》论题的回复(共2篇)

回复人:zhangpeng 

 回复时间:2005/9/19 15:53:00

支持(278) | 反对(434)

 

    回复:二者有本质的区别!

    1、定时器指令,在程序运行中,要受到PLC扫描周期的支持和影响,不会非常准确的采样,有系统误差。
    2、定时中断,只要条件具备(定时条件),就会中止主程序,去执行中断程序(采集程序)。不会受到扫描周期的影响,采集数据精度高。
    3、高速计数器本身就不扫描周期限制,在一个扫描周期内,不知道有多少个脉冲产生。
    因此,只能采用定时中断的方式采集高速计数器数值,作为测速用。

回复人:lupei 

 回复时间:2011/6/29 11:55:00

支持(524) | 反对(288)

 

    本人现有北京纵横科技的hmibuilder组态软件150点,中间变量不算点,现欲清仓出售,1000块一套,正版,有软件狗,包装盒里有详细的说明书和功能手册,有兴趣的qq联系。